Παράθεση Αρχικό μήνυμα από brasidas12 Εμφάνιση μηνυμάτων
φιλε μου θα χρειαστεις καποια εργαλεια τα οποια μπορεις να βρεις σχετικα φθηνα αλλα δεν ειναι κ τοσο απλο να βαλεις φρεον.
απο εργαλεια θα χρειαστεις:

1. γαλλικα κλειδια
2. μανομετρα
3. φιαλη με φρεον καταλληλο για την μοναδα σου

συνδέεις τα μανομετρα στην βανα κ βαζεις το κλιματιστικο στο κρυο. μετα απο δεκα λεπτα περιπου κοιτας τις πιεσεις στα μανομετρα. αναλλογα το ψυκτικο υγρο που εχει η μοναδα σου βλεπεις κ την αναλλογη πιεση κ καταλαβαίνεις αν θελει συμπλήρωμα . τωρα αν θελει πρεπει να εχεις ζυγαριες κλπ αλλα αυτα ειναι ψιλα γραμματα. συνδεεις κ την μπουκαλα στα μανομετρα, γυριζεις τουμπα την φιάλη κ ανοιγεις τις βανες.κ κλεινεις μεχρι να παει η πιεση εκει που πρέπει. αυτος ειναι ενας μπακαλιστικος τροπος αν θες να το κανεις μονος.
το θεμα ειναι πως αν δεν εχεις καθολου φρεον θα πρεπει να ψαξεις που εχει διαρροή κ μετα να του βαλεις.

τωρα για το φρεον που λεει ο φιλος απο πανω πως πρεπει να εισαι πιστοποιημενος τεχνικος για να σου δωσουν δεν το γνωριζω γιατι πριν απο μερικα χρονια έδιναν αβερτα σε οποιον πήγαινε.
Πρέπει να είσαι επαγγελματίας ψυκτικός για να πάρεις φρέον και ειδικά με το R32 να έχει την ανάλογη πιστοποίηση διαχείρισης του ψυκτικού μέσου ειδάλλως δεν αγοράζεις και φυσικά είσαι παράνομος βάση νόμου ως επαγγελματίας να διαχειρίζεσαι μηχανήματα με R32 χωρίς την συγκεκριμένη πιστοποίηση .
Στα inverter είναι λάθος πρακτική να κοιτάζεις τις πιέσεις γιατί πολύ απλά δεν δουλέυουν σε σταθερές πιέσεις. Ανάκτηση με ζυγαριά και με το ταμπελάκι που αναγράφει την εργοστασιακή πλήρωση συμπληρώνεις .