    ...1.2 λιτρα το λεπτο σε καθε σταλακτη...φουλ παροχη νερου πόσους σταλακτες και στα ποσα μετρα θα πιασει και ο τελευταίος σταλακτης ...250 μετρα!
    1) Ο υπολογισμός ξεκινάει απ' τις ανάγκες. Θέτουμε λοιπόν 70 lt/h σε κάθε σταλάκτη.
    2) Στη συνέχεια πάμε στις λοιπές απαιτήσεις. Φούλ παροχή έχεις όταν μπροστά από την αντλία δεν υπάρχει καμία αντίσταση. Με σωληνώσεις, γωνιές, διακλαδώσεις και απαίτηση μήκους δικτύου 250 m (στο περίπου) η παροχή θα είναι μικρότερη. Για να έχεις ικανοποιητική πίεση στο δίκτυο ώστε το νερό να πάει μακριά υπολογίζω απ' την εμπειρία μου και απ' την καμπύλη της αντλίας, παροχή 3500 lt/h max. Αυτό σημαίνει περίπου 50 σταλάκτες. (50 χ 70 lt/h = 3500lt/h)
    3) Για να έχεις ικανοποιητική απόδοση πρέπει μετά το Φ32 να πας με πλαστικό σωλήνα Φ25 τουλάχιστον μήκους περίπου 150 m και πάνω του να κοτσάρεις τις διακλαδώσεις σου. Υπολόγισε ότι σου τρώνε πίεση και οι καμπύλες, τα φίλτρα, το ανεπίστροφο κλπ. Δηλαδή μέγιστο μήκος δικτύου 150m με σωλήνα Φ25 και 50 σταλάκτες σύνολο σε όλο το δίκτυο.
    Για να πας στα 250m και μα έχεις περισσότερους σταλάκτες θέλεις - πάλι στο περίπου - 100m Φ32, 100m Φ25 και 50m Φ22. Σε αυτή την περίπτωση θα έχεις και πιο μεγάλη παροχή (περίπου 4500 lt/h) και πιο πολλούς σταλάκτες (65).

    Μόνος σου εμπειρικά και με δοκιμές ίσως πετύχεις κάτι καλύτερο. Αν οι καλλιέργειές σου όμως είναι επαγγελματικές και θα σου αποδώσουν χρήματα, τότε καλύτερα πήγαινε σε κάποιον μηχανικό αρδετικών έργων στην περιοχή σου, ή ζήτα σχεδιασμό από το κατάστημα που πουλάει τον εξοπλισμό.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Τόλης
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Κομοτηνή
    Μηνύματα
    34

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lakon1981 Εμφάνιση μηνυμάτων
    1) Ο υπολογισμός ξεκινάει απ' τις ανάγκες. Θέτουμε λοιπόν 70 lt/h σε κάθε σταλάκτη.
    2) Στη συνέχεια πάμε στις λοιπές απαιτήσεις. Φούλ παροχή έχεις όταν μπροστά από την αντλία δεν υπάρχει καμία αντίσταση. Με σωληνώσεις, γωνιές, διακλαδώσεις και απαίτηση μήκους δικτύου 250 m (στο περίπου) η παροχή θα είναι μικρότερη. Για να έχεις ικανοποιητική πίεση στο δίκτυο ώστε το νερό να πάει μακριά υπολογίζω απ' την εμπειρία μου και απ' την καμπύλη της αντλίας, παροχή 3500 lt/h max. Αυτό σημαίνει περίπου 50 σταλάκτες. (50 χ 70 lt/h = 3500lt/h)
    3) Για να έχεις ικανοποιητική απόδοση πρέπει μετά το Φ32 να πας με πλαστικό σωλήνα Φ25 τουλάχιστον μήκους περίπου 150 m και πάνω του να κοτσάρεις τις διακλαδώσεις σου. Υπολόγισε ότι σου τρώνε πίεση και οι καμπύλες, τα φίλτρα, το ανεπίστροφο κλπ. Δηλαδή μέγιστο μήκος δικτύου 150m με σωλήνα Φ25 και 50 σταλάκτες σύνολο σε όλο το δίκτυο.
    Για να πας στα 250m και μα έχεις περισσότερους σταλάκτες θέλεις - πάλι στο περίπου - 100m Φ32, 100m Φ25 και 50m Φ22. Σε αυτή την περίπτωση θα έχεις και πιο μεγάλη παροχή (περίπου 4500 lt/h) και πιο πολλούς σταλάκτες (65).

    Μόνος σου εμπειρικά και με δοκιμές ίσως πετύχεις κάτι καλύτερο. Αν οι καλλιέργειές σου όμως είναι επαγγελματικές και θα σου αποδώσουν χρήματα, τότε καλύτερα πήγαινε σε κάποιον μηχανικό αρδετικών έργων στην περιοχή σου, ή ζήτα σχεδιασμό από το κατάστημα που πουλάει τον εξοπλισμό.
    Σας ευχαριστώ πολυ ολους για τις πληροφορίες , αυτες τις μερες σχεδιαζω το λαχανοκηπο οπωτε θα ξερω ακριβως τα μετρα και τις σταγόνες /σταλακτες που θα χρειαστώ! θα επανελθω αν εχω καποιο πρόβλημα επι της πράξης!

  3. #3
    Το avatar του χρήστη lakon1981
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Λεωνίδας
    Εγγραφή
    Jul 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία. Ότι θες εδώ είμαστε. Εξ' άλλου συνάδελφοι είμαστε. Κι εγώ πότιζα με μια βενζιναντλία 4 στρέμματα με καρποφόρα...μέχρι που μου την έκλεψαν. Τώρα έβαλα στο αρτεσιανό μια βυθιζόμενη. Μέχρι τώρα την έχει γλυτώσει...

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Τόλης
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Κομοτηνή
    Μηνύματα
    34

    Προεπιλογή

    Σημερα επιασα να βαλω και τον δευτερο διακοπτη πίσω και μπροστά απο το αντεπίστροφο γεμισα νερό ολα πολυ ωραία και ξεκινησα να μετράω τα μέτρα ωστε να υπολογίσω της σταγόνες , όταν λοιπόν βραδυασε μετα απο 1-2 ωρίτσες.. λεω για να δουμε αν εχει κρατήσει τα νερά το μοτερ ανοιγω και ... Παπαλα για ακομη μια φορά..
    Edit μετά απο σκεψη, νομίζω εντόπισα το πρόβλημα και ο λόγος που χάνει τα νερά , ο λόγος είναι οτι κανονικα πρεπει να τεστάρω μονο της γραμμές που χρειάζομαι και χωρίς να αγγίζω τις υπολοιπες, οσες λιγότερες εχουμε τόσες περισσότερες πιθανοτητες καλής λειτουργίας θα έχουμε και εξηγώ τον λόγο.. Εφόσον γεμιζω το μοτερ και το λαστιχο με νερό κατα την πρώτη φορά αυτό δουλευει κανονικα και δουλευει οπως πρέπει! ( εγώ πχ εχω απο παλιοτερη εγκατασταση εχω 5 γραμμες στο συλλέκτη με διακοπτες, το πρόβλημα εγκειτε στο οτι θα πρεπει να αποφασίσουμε οτι χρειαζομαστε 2 γραμμες για τους σταλακτες μας και τα οποια ποτισματα μας και τελος! Το μηχανημα θα πρεπει να κλείνει απο τους διακοπτες ισως και με την χρήση μιας ηλεκτροβάνας η και τρίοδη με καποιο χρονοδιακόπτη θα ηταν καλή φάση ΕΠ ουδενή δεν πρεπει να αγγίξουμε τους αλλους διακόπτες και καλο ειναι να τους καταργήσω εδώ που τα λέμε διότι εαν ανοιξω καποια αλλη γραμμή τότε πέφτει λιγο η σταθμη καθως ολοι ειναι πανω στο ίδιο συλλέκτη αρα μπαινει λιγο αέρας απο την πλευρά του μοτερ με αποτέλεσμα το αντεπιστροφο οπου παρεμβάλετε αριστερα απο το διακοπτη (νερου) του μοτερ να ανοιγει ελαχιστα και να εισχωρει νερό απο το λαστιχο με αποτελεσμα να παιρνει αερα και το λάστιχο .. Δεν ξερω αν μπορεσα να δώσω να καταλαβετε που νομιζω οτι εντοπισα το πρόβλημα , αυτό που εκανα ειναι αφησα μια γραμμή ανοιχτεί ενώ πρώτα τσέκαρα για αρκετή ώρα την εγκατάσταση για διαρροές και εκλεισα το μοτερ απο τον διακοπτη του πίνακα , θα το τεσταρω για 3-4 μέρες και μετά θα προχωρίσω αν ειναι ολα σωστά, μέχρι τότε θα εχω σχεδιάσει και τα μέτρα και τους όσους τους σταλακτες που χρειάζομαι!
    υπ.2 και εδω που τα λέμε ίσως να ειναι και λαθος ο σχεδιασμός του συλλέκτη , ισως να ειναι αναποδα ίσως θα επρεπε ο συλλέκτης να ειναι στο κάτω σημείο και οι διακόπτες και οι γραμμες να φευγουν απο ψηλάώστε να μην μπορεί να φύγει το νερό προς τα κάτω αν τυχών ανοιξει καποιος εναν αλλον διακόπτη περα απο τους βασικούς ! Ισως..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη puntix : 18-08-16 στις 22:35

Παρόμοια Θέματα

  1. [Σταθερός Η/Υ] επισκευη τροφοδοτικου για παγκο κτλ
    από jason3296 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-15, 23:27
  2. Συνδεσμολογία καλωδίων σε αυτοματο ματι κουζίνας
    από kpehli στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-14, 10:57
  3. [Pitsos] Αυτοματο ματι κουζινας
    από JOUN στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-14, 12:09
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] Περι Eγγύησης τηλεφωνου
    από p.gabr στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 00:41
  5. Περι smd ...
    από kostas_thess στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-12, 22:56

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας