Νότια κοιτάει.
Μίλησα με υπάλληλο της εταιρείας και μου εξήγησε ότι γίνεται υγροποίηση των υδρατμών λόγω διαφοράς θερμοκρασίας.
το θέμα είναι ότι με τον προηγούμενο απορροφητήρα δεν είχα ποτέ τέτοιο πρόβλημα και ας είχε κι εκείνος μεταλλικά φίλτρα
Νότια κοιτάει.
Μίλησα με υπάλληλο της εταιρείας και μου εξήγησε ότι γίνεται υγροποίηση των υδρατμών λόγω διαφοράς θερμοκρασίας.
το θέμα είναι ότι με τον προηγούμενο απορροφητήρα δεν είχα ποτέ τέτοιο πρόβλημα και ας είχε κι εκείνος μεταλλικά φίλτρα
Πάρε ένα αλφάδι μεγάλο και στην οριζόντια σωλήνα δώσε μια κλίση 2cm χαμηλότερα στο ακραίο σημείο εξόδου. (εδώ πρέπει να επιβεβαιώσεις αν στην οριζόντια σωλήνα κατακάθονται υγρασίες που πιθανόν να επιστρέφουν προς τα πίσω)
Σε τι απόσταση τοποθέτησες τον απορροφητήρα (του κάτω μέρους απορροφητήρα) από την επιφάνεια του πάνω μέρους της εστίας
Η γωνία (ένωση της γωνίας) που έβαλες μεταξύ της κάθετης σωλήνας με της οριζόντιας είναι η ίδια με αυτήν που είχες πριν?
τον είχα στα 65 cm από την εστία όπως έλεγε ο κατασκευαστής, αλλά τον δοκίμασα και στα 60 cm, σύμφωνα με τον προηγούμενο.
το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
Η γωνία μου είναι άλλη γιατί από φ100 που είχα πλέον έβαλα φ150