Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tipos Εμφάνιση μηνυμάτων
Πρόσφατα η εταιρεία έβγαλε μια πρόσθετη αντίσταση που τοποθετείται μέσα στην αποχέτευση με αναλυτικές οδηγίες τοποθέτησης. Καλό θα είναι να την βάλεις.
Έχεις κάποιο link να μου υποδείξεις ??? Με ενδιαφέρει αυτό ...

Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
Σε ποιο σημείο του στοιχείου έχεις πάγο? Σε όλο το στοιχείο ? Κάτω χαμηλα προς τον ανεμιστήρα?
Δεν πιάνει στο στοιχείο. Πιάνει από κάτω στον πυθμένα, αλλά φράζει την αποχέτευση ...

Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
Μετά από αποψυξη σε πόσο χρόνο σχηματίζεται ο πάγος?
Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, γιατί πέρσυ που το είχα ξανανοίξει, είχα κάνει λάθος τοποθέτηση σε ένα λαμάκι που αγγίζει από τη μια την αντίσταση, και από την άλλη εισέρχεται για ένα με δυο εκατοστά στην αποχέτευση. Επομένως μάλλον λογικά μου ξαναπροέκυψε σύντομα ...

Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
Μετρήσεις θερμοκρασίας από συντήρηση και κατάψυξη πήρες?
Δεν έχω κάνει μετρήσεις, γιατί μέχρι τώρα δεν είχα κάποιο πρόβλημα στην ψύξη ...