Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 26

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Προεπιλογή

    Ναι! Ο πίνακας είναι από Electrolux . Τον έστειλα να δεις πως υπολογίζεις την ωμικη αντίσταση και που περίπου κυμαίνονται. Δεν υπάρχει λόγος να ξέρεις την ακριβή ωμικη αντισταση από κάθε αισθητήριο. Και ούτε πρόκειται ποτέ να βρεις πίνακες για κάποιες εταιρείες. Επίσης , παίζει ρόλο με τι θερμόμετρο μετράς την θερμοκρασία δωματίου... υπάρχει τρόπος να ελέγχεις τα αισθητήρια "πατωντας" σ ένα πίνακα. Προσωπικά, ελέγχω αν είναι κοντά στις τιμές που αναγράφει ο πίνακας και μετά την μεταβολή της αντίστασης σε διαφορετική θερμοκρασία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τεχνικός ψυκτικός : 24-03-19 στις 22:10

  2. #2
    Το avatar του χρήστη tipos
    Μέλος
    Όνομα
    Σακης
    Εγγραφή
    Feb 2016
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    1.524

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι! Ο πίνακας είναι από Electrolux . Τον έστειλα να δεις πως υπολογίζεις την ωμικη αντίσταση και που περίπου κυμαίνονται. Δεν υπάρχει λόγος να ξέρεις την ακριβή ωμικη αντισταση από κάθε αισθητήριο. Και ούτε πρόκειται ποτέ να βρεις πίνακες για κάποιες εταιρείες. Επίσης , παίζει ρόλο με τι θερμόμετρο μετράς την θερμοκρασία δωματίου... υπάρχει τρόπος να ελέγχεις τα αισθητήρια "πατωντας" σ ένα πίνακα. Προσωπικά, ελέγχω αν είναι κοντά στις τιμές που αναγράφει ο πίνακας και μετά την μεταβολή της αντίστασης σε διαφορετική θερμοκρασία
    Θα διαφωνήσω μαζί σου φίλε Φορη. Έχει σημασία να ξέρουμε την ωμική αντίσταση ενός αισθητήρα σε θερμοκρασία δωματίου. Αν ο αισθητήρας σε θερμοκρασία δωματίου σου δώσει ένδειξη 20-30 kohm τότε το ψυγείο ανεβάζει μεγαλύτερη θερμοκρασία κατά την απόψυξη με ότι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό. Σαφώς και δεν μπορούμε να δούμε με ακρίβεια την μεταβολή του με βάση την θερμοκρασία μέσα στο evaporator αλλά μπορούμε να γνωρίζουμε μέσα σε άκρες αν ο αισθητήρας είναι καλός.
    Το τεστ κάθε ψυγείου θα σου δώσει χαλασμένο αισθητήρα όταν αυτός έχει διακοπή η όταν έχει τεράστια ωμική αντίσταση. Το τεστ δεν σε βοηθά όταν ο αισθητήρας είναι κολυμενος μέσα σε κάποια λογικά πλαίσια.
    Για αυτό και μόνο το λόγο μετράμε τον αισθητήρα πρώτα παγωμένο και μετά σε θερμοκρασία δωματίου, αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος κατά την γνώμη μου για να βγάλεις άκρη σε βλάβη αισθητήρα.

  3. #3

    Προεπιλογή

    Εννοείται οτι ο πίνακας υπάρχει για κάποιο λόγο και με βάση αυτόν παίρνουμε μετρήσεις. Όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά ωμικης αντίστασης, για κάποιο ψυκτικό που ασχολείται με οικιακά , θα γίνει αντιληπτό γρήγορα οπότε οι πίνακες είναι περιττοί.. Οι μικρές αποκλίσεις θα έχουν ελάχιστη μεταβολή στη θερμοκρασία ψύξης και κύκλο αποψυξης.. οποτε μικρό έως και καθόλου το κακο (το βλέπω καθημερινά στη δουλεια μου με καταγραφικα παρακολούθησης θερμοκρασιας).
    Τα αισθητήρια τα μετράω σε θερμοκρασία δωματίου τις περισσότερες φορές και μετά κάτω από τους -20 (θερμοκρασία που δημιουργω). Ο πίνακας που κοινοποιησα για τον φίλο που έθεσε το ερώτημα ηταν για να πάρει μια ιδέα πως μετριούνται.

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τεχνικός ψυκτικός για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    tipos (24-03-19)

  5. #4
    Το avatar του χρήστη tipos
    Μέλος
    Όνομα
    Σακης
    Εγγραφή
    Feb 2016
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    1.524

    Προεπιλογή

    Εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλά ο φίλος που άνοιξε το θέμα ζήτησε πίνακα για το δικό του ψυγείο και με τόν πίνακα που έδωσες θα νομίζει ότι ο αισθητήρας του είναι χαλασμένος.

  6. #5

    Προεπιλογή

    Οκ. Έγραψα ότι είναι για electrolux.

  7. #6
    Το avatar του χρήστη andyferraristi
    Μέλος
    Όνομα
    Ανδρέας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Μηνύματα
    677

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tipos Εμφάνιση μηνυμάτων
    thermistor-resistance-verifying-the-thermistor-function-for-temperature-reading.png
    Αυτός είναι ένας πίνακας με τα πιο συνηθισμένα αισθητήρια.
    Το συγκεκριμένο είναι το 6.8
    Παρατηρώντας τον πίνακα που δημοσιεύεις εντοπίζω μια μεγάλη μείωση της Ωμικής αντίστασης κατά την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.Συγκρίνοντας με αυτά που έγραψα στο #3

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όσο για το αισθητήριο, είχα ένδειξη 13,56 ΚΩ κρύο, και 8,55 ΚΩ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
    η απόκλιση που έχω δεν είναι τόσο μεγάλη. Μήπως να αρχίσω να υποπτεύομαι το αισθητήριό μου ???

  8. #7
    Το avatar του χρήστη tipos
    Μέλος
    Όνομα
    Σακης
    Εγγραφή
    Feb 2016
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    1.524

    Προεπιλογή

    Σύμφωνα με τις μετρήσεις σου πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το αισθητήριο. Σαφώς και θα έχει μειωθεί η αντίσταση με την αύξηση θερμοκρασίας. Ο πάγος στην εμπρός θυρίδα σχηματίζεται πάντα αφού έρθει κορεσμός από πάγο πρώτα στο στοιχείο και μετά ξεσπάει εκεί.
    Ο σχηματισμός πάγου στο συγκεκριμένο ψυγείο στατιστικά οφείλεται σε κακοσχεδιασμένη αποχέτευση. Πρόσφατα η εταιρεία έβγαλε μια πρόσθετη αντίσταση που τοποθετείται μέσα στην αποχέτευση με αναλυτικές οδηγίες τοποθέτησης. Καλό θα είναι να την βάλεις.
    Από εκεί και πέρα εφόσον τα υπόλοιπα εξαρτήματα είναι εντάξει, αντίσταση-θερμοασφαλεια- αισθητήρας, χρειάζεται καλό έλεγχος στα λάστιχα. Έχω δει πολλά ξεκουμπωμένα.
    Πλακέτα μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει να αλλάξω για αυτή την βλάβη. Από εμπειρία θα πω ότι ένα 80% είναι από την αποχέτευση και ένα 20% από αισθητήρα.
    Όπως επίσης αν το φελιζολ είναι ποτισμένο με υγρασία πρέπει να το αλλάξεις.

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    greekengineer (28-03-19)

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-21, 12:44
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-18, 09:07
  3. Θερμικό juropro petite
    από ioannis_83 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-18, 11:25
  4. [Οθόνη Philips] Πρόβλημα με Philips αναβοσβήνει η ένδειξη power
    από sokra στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-15, 12:27
  5. STB60-A3.00 0240 LS τροφοδοτικό για θερμικό εκτυπωτή
    από gagapiadis στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-10, 22:35

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας