    Προεπιλογή Πτώση ρελε

    Καλησπέρα. Άλλαζα εχθές το φωτιστικό σε ένα δωμάτιο του σπιτιού. Είχα κατεβάσει την ασφάλεια του συγκεκριμένου δωματίου και όταν καταλαθος το ουδέτερο με την φάση ακούμπησαν μεταξύ τους έπεσε το ρελε. Είναι λογικό;


    Sent from my iPhone using Tapatalk

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    993

    Προεπιλογή

    Όχι, όταν ακουμπάει φάση με ουδέτερο είναι βραχυκύκλωμα, έπρεπε να πέσει η (αυτόματη) ασφάλεια,
    asfaleia-10a-45ka-sh201l-b10-26390-huge.jpg

    όχι το ρελέ.
    6d4f9be9bbf8e6f07458f60414b62a53_L.jpg

    Το ρελέ θα έπεφτε αν ακουμπούσες φάση με γείωση Ή ουδέτερο με γείωση.
    (τουλάχιστον έτσι πρέπει)

    Πάνω στο ρελέ έχει ένα κουμπί που είναι για τεστ, οπότε τέσταρέ το αν δουλεύει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 17-08-18 στις 18:19
    You only live twice.

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Ευχαριστω για την απάντηση. Πιθανό να ακούμπησε και η γείωση. Η ασφάλεια ήταν κατεβασμένη από εμένα ήδη. Όποτε παρόλο που είχα απομονώσει την συγκεκριμένη γραμμή είναι λόγικο να πέσει το ρελε;


    Sent from my iPhone using Tapatalk

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    993

    Προεπιλογή

    Όχι.
    ........
    You only live twice.

  5. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Το έλεγξα και με ηλεκτρολογικό κατσαβίδι πάντως και ρεύμα δεν υπήρχε. Τι μπορεί να φταίει;


    Sent from my iPhone using Tapatalk

  6. #6
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Ακουμπησες ουδετερο με γειωση, και πολυ λογικα έπεσε το ρελε, ανεξαρτήτως κατεβασμενηε ασφαλειας, που κοβει μονο τη φαση.

  7. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    diony (18-08-18), lepouras (17-08-18), vasilimertzani (17-08-18)

  8. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    993

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Panoss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι.
    ........
    Οπότε γράψε λάθος...
    You only live twice.

  9. #8

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακουμπησες ουδετερο με γειωση, και πολυ λογικα έπεσε το ρελε, ανεξαρτήτως κατεβασμενηε ασφαλειας, που κοβει μονο τη φαση.
    Ευχαριστω για την απάντηση


    Sent from my iPhone using Tapatalk

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-20, 23:43
  2. Ερώτηση για πτώση τάσης σε τροφοδοτικό
    από dimitris_p στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-17, 20:25
  3. [Miele] Δεν έχει ψύξη μετά απο πτώση ρελέ
    από apokara στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-17, 07:04
  4. Πτώση τριφασικού ρελέ διαφυγής
    από thm στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-16, 13:25
  5. lg 19LD320 πρόβλημα μετά από πτώση
    από τομ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-12, 17:56

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας