    Προεπιλογή Πτώση τριφασικού ρελέ διαφυγής

    Με ρώτησε συγγενής μου, που έχει μικρή βιοτεχνία, σχετικά με πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την πτώση τριφασικού ρελέ διαφυγής (επισυνάπτω φωτογραφία που μου έστειλε).

    Αυτά είναι όσα κατάφερα να καταλάβω από το τηλέφωνο: Έχει τριφασική παροχή που τροφοδοτεί 3 μονοφασικούς θαλάμους-ψυγεία και 1 τριφασικό θάλαμο ψυγείο (είναι τα ψυγεία-δωμάτια στα οποία μπορεί να μπει άνθρωπος μέσα). Όλα έχουν μοτέρ σε εξωτερικό χώρο, προστατευμένα με στέγαστρα και πλαϊνά αλλά (αναγκαστικά για να κυκλοφορεί ο αέρας, όχι απόλυτα προστατευμένα από τον καιρό). Τα 3 μονοφασικά είναι περίπου στον 1/2 ίππο το καθένα και το 1 τριφασικό περίπου στον 1 ίππο. Δεν γνωρίζει εάν τα μονοφασικά είναι σωστά μοιρασμένα στις φάσεις. Η παροχή για όλα τα ψυγεία περνάει από το ίδιο ρελέ διαφυγής. Δεν ξεκίνησε από την αρχή με όλα τα ψυγεία εγκατεστημένα, αλλά βρισκόταν για περίπου 2 χρόνια στην τρέχουσα κατάσταση χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν έχει κάποια άλλη μεγάλη κατανάλωση.

    Σήμερα το πρωϊ, βρήκε το ρελέ πεσμένο.Το πρόβλημα σχετίζεται με το τριφασικό ψυγείο, καθώς εάν το αφήσει απομονωμένο δεν πέφτει το ρελέ. Έφερε τον ψυκτικό που του είχε πουλήσει τα ψυγεία και του είχε κάνει την εγκατάσταση. Ο ψυκτικός του είπε πως δεν είναι δικό του θέμα, αλλά θέμα του ηλεκτρολόγου και πως ο ηλεκτρολόγος μπορεί να τροφοδοτήσει το τριφασικό ψυγείο άμεσα (δηλαδή όχι διαμέσου του ρελέ) για να λυθεί το πρόβλημα.


    Θα ήθελα να ρωτήσω εάν το συγκεκριμένο ρελέ δείχνει κατάλληλο για το συγκεκριμένο φορτίο, εάν παίζει ρόλο η σωστή κατανομή των μονοφασικών ανά φάση, εάν η εγκατάσταση ξεχωριστού ρελέ διαφυγής για το τριφασικό (και με ποια χαρακτηριστικά) θα ήταν καλή ιδέα και γενικά εάν έχετε κάποια παρατήρηση ή πρόταση.

    Προφανώς θα φέρει ηλεκτρολόγο να αναζητήσει την αιτία της διαρροής. Όμως, με δεδομένο ότι κάποιος επαγγελματίας του πρότεινε την παράκαμψη του ρελέ διαρροής, ανησυχεί μήπως γενικότερα κάποιοι από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, δεν γνωρίζουν ή δεν ενδιαφέρονται και πολύ για θέματα ασφάλειας.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    να παρει κατι τετοιο
    Διακόπτης Διαφυγής Έντασης με αυτόματη επαναφορά ! Σειρά CDA (S)

    http://www.hager.gr/e-e/1204.htm

    πιθανων εχει καποιο θεματακι το ψυγειο.Πρεπει να μετρηθει για να επιβεβαιωθει.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    thm (23-01-16)

  4. #3
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    141

    Προεπιλογή

    συνήθης κατάσταση με ψυκτικούς και συναφή ''επαγγελματίες'' αυτό που προτείνει ο Βασίλης είναι η καλύτερη λύση εφόσον πρώτα βρεθεί η διαρροή.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr

  5. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    -
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Μάνδρα Αττικής
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Βασίλη ευχαριστώ. Βλέπω πως αυτό το ρελέ είναι για μονοφασικό ρεύμα. Δεν έχω βρει κάτι με αυτόματη επαναφορά σε τριφασικό, τύπου S. Εάν δεν βρεθεί τέτοιο, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσει το HAGER CPC463H (απλό τριφασικό τύπου S, 4P/63A/300mA) ή κάτι παρόμοιο?

  6. #5
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.268

    Προεπιλογή

    Λογικό αφού σε τέτοιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν 300mA.
    900MHz-64GHz

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    thm (24-01-16)

  8. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασίλη ευχαριστώ. Βλέπω πως αυτό το ρελέ είναι για μονοφασικό ρεύμα. Δεν έχω βρει κάτι με αυτόματη επαναφορά σε τριφασικό, τύπου S. Εάν δεν βρεθεί τέτοιο, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσει το HAGER CPC463H (απλό τριφασικό τύπου S, 4P/63A/300mA) ή κάτι παρόμοιο?
    Α οχι.ενδεικτικά το ανέβασα.Υπάρχουν ρελε που κουμπωνει πανω το μοτέρ οπλισμού οπότε βάζεις ότι θες.
    Το 300 είναι λογικα καλύτερο δεν είναι όμως σωστό.Θα πρότεινα να κάνει μια μέτρηση να δει τι πρόβλημα έχει το ψυγείο και μετά να αποφασίσει τι θα βάλει.αν αθροιστικά πέφτει μπορεί να βάλει 2-3 ρελέ .Ακόμα και να βάλει τα ψυγεία απο πανω.η να βάλει 300ρι στα ψυγεία.παρέθεσε κάποιες μετρήσεις.

  9. #7
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Το ρελέ των 300mA δεν προστατεύει από ηλεκτροπληξία λόγω άμεσης επαφής άρα απορρίπτεται.
    Το να βγει το ψυγείο εκτός ρελέ είναι απαράδεκτη "λύση" ειδικά εφόσον είναι γνωστό ότι ήδη έχει πρόβλημα διαρροής!
    Ένα επιπρόσθετο ρελέ μόνο για το τριφασικό ψυγείο έχει το πλεονέκτημα ότι δεν θα σβήνουν και τα υπόλοιπα ψυγεία μαζί με το προβληματικό, δεν λύνει όμως το πρόβλημα της διαρροής του τριφασικού ψυγείου
    Αρχικά ας δοκιμαστεί ένα καινούριο ρελέ διότι αυτά τα ΑΒΒ έχω ακούσει ότι βγάζουν προβλήματα

  10. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ezizu (26-01-16), goulf (25-01-16), leosedf (25-01-16)

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-20, 23:43
  2. Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-16, 16:48
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Samsung galaxy II μαύρη οθόνη μετά από πτώση
    από mitsus78 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-14, 01:29
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 21:13
  5. lg 19LD320 πρόβλημα μετά από πτώση
    από τομ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-12, 17:56

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας