μήπως πρέπει να είχε και αντίσταση μέσα στην αποχέτευση, ώστε να μην παγώνει το νερό από την απόψυξη και να φράσει την αποχέτευση;
Επάνω στον εξατμιστή δεν εχω ρίξει ποτέ νερό ζεστό. Μόνο κάτω στον πάγο έριχνα. Θα την τσεκάρω όμως.
Υπάρχει μια αντίσταση η οποία οπτικά είναι ολόιδια με αυτή:
wm_01.02.24.05b.jpg
Λίγο πιο αριστερά από το κέντρο της, υπάρχει μια τσάκιση. Εκεί είναι το κατώτατο σημείο, και ακριβώς από κάτω είναι η αποχέτευση.
Σήμερα έκανα το τεστ, και μου νομίζω πως δεν έβγαλε κάποιο λάθος.
Μάλιστα στις θέσεις +2, Super, που ελέγχει 2 αντιστάσεις, άκουσα θορύβους από πάγο που σπάει (2:18 και μετά), , όπως ακούω και άλλες μέρες. Άρα οι αντιστάσεις δουλεύουν, αλλά δε λειτουργούν επαρκώς;
Δεν ξερω.
Σήμερα έβγαλα την πλακέτα πάλι για να επιβεβαιώσω τους τύπους των πυκνωτών:
cap1.jpg
Οι δυο υλεκτρολυτικοί είναι 220μF/25V (μπλε) και 470μF/16V o καφέ.
Από τους 2 mkp/sh πυκνωτές, ο πρώτος, χρωματος γκρι είναι F1778 MKP/SH 1.5μF X2 (K) AC275V
Στο περίπου οι διαστάσεις ειναι: 30x15x28.5mm ενώ η απόσταση μεταξύ των ποδιών του είναι 27.5mm (νομίζω το Κ στον τύπο ορίζει αυτή την απόσταση).
cap2.jpg
Ο μπλέ ειναι Β81130 Χ2 MKP/SH 1μF K 275V
με διαστάσεις στο περίπου 12x22x31mm με απόσταση ποδιών 27.5mm
cap3.jpg
cap4.jpg
Ενδεικτικές πληροφορίες:
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/f1778305.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/199940.pdf
Επανέρχομαι μετά από μήνες. Δεν ανέβασα κάτι επιπλέον, μιας και δεν έχω αλλάξει τους πυκνωτές ακόμη.
Όμως φέτος το καλοκαίρι, άλλαξα τη ρύθμιση στο χώρο της συντήρησης από το +4 στο +6, και δεν ξαναπαρουσιάστηκε το πρόβλημα. Πιθανά τώρα να προλαβαίνει καλύτερα το ψυγείο να λιώνει τους πάγους στην κατάψυξη. Εάν δω κάτι άλλο ή όταν αλλάξω τους πυκνωτές θα ενημερώσω!
pelargos (11-10-16)