    Ναι, το δοχείο διαστολής είναι αυτό που λες. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει και ένα ακόμη, μικρότερο και κατάλληλο για ΖΝΧ, συνδεμένο στην εισαγωγή του κρύου νερού στο μπόιλερ.

    Σαν πρώτη κίνηση θα σου προτεινα το τεστ που σου έγραψα παραπάνω, μήποως και εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος της επιστροφής ΖΝΧ στο κρύο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθεί η μέθοδος επιλογής μεταξύ ηλιακού και μπόιλερ. Υποψιάζομαι ότι και ο ηλιακός έχει διακόπτη στην παροχή του κρύου, και τα ζεστά και από τα δύο πέφτουν στην εγκατάσταση του σπιτιού, οπότε αν έχεις μόνο το ένα από τα δύο να πάιρνει κρύο ξέρεις από πού πάιρνεις, αν είναι και τα δύο ανοιχτά Ο Θεός κι η ψυχή του!

    Σχετικά με τον έλεγχο του μπόιλερ, ο σωστός τρόπος είναι ηλεκτροβάνα στη θέρμανση και ηλεκτροβάνα στο μπίλερ, ελεγχόμενα από πίνακα αυτονομίας και θερμοστάτη χώρου με πρόσθετη εντολή μπόιλερ, ώστε να μπορείς να τα λειτουργείς εντελώς ανεξάρτητα. Αν και, όπως λες, άναμμα του λέβητα για το μπόιλερ μόνο δεν συμφέρει, καλύτερα με το ρεύμα. Γενικά, αν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει γύρω στο €1, αίναι αμφίβολο αν συμφέρει ακόμη και όταν λειτουργεί η θέρμανση.

    Σαν δεύτερο (αφού λυθεί το πρώτο), σύνδεσε το μπόιλερ στο ρεύμα, και απόκοψέ το εντελώς από το λέβητα, μέχρι να μπορέσεις να φτιάξεις την εγκατάσταση, αν το κρίνεις σκόπιμο. Εναλλακτικά, για να μην καταργήσεις τη λειτουργία του μπόιλερ, βάζεις μια ηλεκτροβάνα τώρα (που θα μείνει στη θέση της αργότερα, αν το φτιάξεις με αυτονομίες) και έναν υδροστάτη στο μπόιλερ, ώστε να κόβει την τροφοδότηση του μπόιλερ όταν το ΖΝΧ στο εσωτερικό του πιάσει τους π.χ. 55°C (για να μην πηγαίνει πολύ παραπάνω). Βέβαια, είναι μεσοβέζικη λύση, απλά καλύτερο από το τίποτα που έχεις τώρα, και με υλικά που θα χρειαστούν και στην οριστική διευθέτηση.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Πειραιας-Καμινια
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σαν δεύτερο (αφού λυθεί το πρώτο), σύνδεσε το μπόιλερ στο ρεύμα, και απόκοψέ το εντελώς από το λέβητα, μέχρι να μπορέσεις να φτιάξεις την εγκατάσταση, αν το κρίνεις σκόπιμο. Εναλλακτικά, για να μην καταργήσεις τη λειτουργία του μπόιλερ, βάζεις μια ηλεκτροβάνα τώρα (που θα μείνει στη θέση της αργότερα, αν το φτιάξεις με αυτονομίες) και έναν υδροστάτη στο μπόιλερ, ώστε να κόβει την τροφοδότηση του μπόιλερ όταν το ΖΝΧ στο εσωτερικό του πιάσει τους π.χ. 55°C (για να μην πηγαίνει πολύ παραπάνω). Βέβαια, είναι μεσοβέζικη λύση, απλά καλύτερο από το τίποτα που έχεις τώρα, και με υλικά που θα χρειαστούν και στην οριστική διευθέτηση.
    οπως το κοβω για περιορισμο σε πρωτη φαση κοστους, αυτο που θα κανω μαλλον, αν τελικα δουλεψει ως ηλεκτρομποιλερ, ειναι να κλεισω τη βανα του κρυου νερου που πηγαινει απο το καυστηρα προς το μποιλερ (ασπρος διακοπτης) ωστε πλεον να μην τροφοδοτω το μποιλερ με καυτο νερο.
    Και φυσικα να διορθωσω το προβλημα με το κρυο νερο. Επομενο feedback, αν πανε ολα καλα, προς τελος οκτωβριου.
    Ευχαριστω για το feedback. Αν κανενας ξερει καλο μαστορα στη περιοχη του Βολου, ας μου στειλει κανενα pm.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Είσαι σε καλό δρόμο
    Τώρα πρόσεξα στη φωτογραφία DSC01755, ότι στην είσοδο του ζεστού νερού από το λέβητα στο μπόιλερ υπάρχει ένα ταυ, το ζεστό νερό μπάινει από κάτω, αλλά είναι κομμένη η φωτογραφία και δεν φαίνεται τί έχει από πάνω. Εχεις καμμιά άλλη που να φαίνεται; Εξαεριστικό θα μάντευα, αλλά αν δεν το δω...

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Πειραιας-Καμινια
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    οτνως εξαεριστικο
    https://www.dropbox.com/s/h04y3udw5m..._4906.JPG?dl=0
    Και το ορφανο καλωδιο που εχω δω. Πονταρω πως συνδεεται με το διακοπτη στο πινακα του σπιτιου ειναι μαρκαρισμενος ως Θερμοσιφωνας (hager mwn120)
    https://www.dropbox.com/s/wotf39r85n..._4342.JPG?dl=0

    αντε να παω τελη οκτωβριου να μας λυθουν οι αποριες

  5. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Στάθης
    Εγγραφή
    Feb 2015
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    13

    Προεπιλογή

    μου φαινεται λιγο μικρο για να ειναι το καλωδιο που συνδεει το θερμοσιφωνα εκτος και με ξεγελα ο μανδυας απο εξω και υπαρχει και δευτερο εκτος να τον εχουν συνδεσει με πολυ μικρη διατομη καλωδιου που μου φαινεται το πιο πιθανο απο βλ..ες ηλεκτρολογους

  6. #6
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Απ'όσο μπορεί να δει κανείς από τη φωτογραφία, αν οι σωλήνες των κυκλωμάτων είναι Φ18 όπως υποπτεύομαι, το καλώδιο του ρεύματος δεν φαίνεται απαραίτητα πολύ λεπτό αναλογικά. Βέβαια, μόνο από κοντά μπορεί να πει κανείς με σιγουριά.

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Πειραιας-Καμινια
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απ'όσο μπορεί να δει κανείς από τη φωτογραφία, αν οι σωλήνες των κυκλωμάτων είναι Φ18 όπως υποπτεύομαι, το καλώδιο του ρεύματος δεν φαίνεται απαραίτητα πολύ λεπτό αναλογικά. Βέβαια, μόνο από κοντά μπορεί να πει κανείς με σιγουριά.
    Σωστος ο Νικος. Το καλωδιο ειναι βαρβατιλα σε διαμετρο.
    Περα απο το σχετικο φωτακι στο κατω μερος του μποιλερ, πως ξερουμε ρε παιδια πως ειναι σιγουρα ηλεκτρομποιλερ?
    https://www.dropbox.com/s/0yq4w5ia6l..._5150.JPG?dl=0

    Ειδα δοκιμασει να βρω καμια ταμπλελιτσα του sigma μποιλερ μπας και γραφει τιποτα σχετικο ωστε να σιγουρευτω αλλα δεν ειχα βρει τιποτα.

Παρόμοια Θέματα

  1. ψυκτης νερου
    από billtech στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-21, 18:20
  2. ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
    από kostasv στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-15, 10:34
  3. ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
    από lavrakas στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-14, 09:51
  4. [Τηλεόραση LG] Προβλημα με lg 37lt76 δεν δουλευει οταν εχει κρυο.
    από furtune στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-12, 01:31
  5. θερμοψυκτης νερου
    από spyros_greece στο forum Ψυγείο