Μιας που έπιασαν οι ζέστες, βάλαμε το κλιματιστικό (Toyotomi GAG A128TR).
Το θέμα είναι ότι και στους 16 ψύξη να το έχουμε, ψύχει για κανένα 15λεπτο μια χαρά και μετά σβήνει ο συμπιεστής (σταματάει να ακούγεται, σταματάει ο εξωτερικός ανεμιστήρας, πέφτει η κατανάλωση από ~800w στα ~30w).
Έλεγα μήπως είναι θερμοστάτης, αλλά ψυκτικός μου λέει ότι -μάλλον- είναι τα υγρά.
(Το κλιματιστικό ήταν μεταχειρισμένο, αλλά δούλευε κανονικά)
Μετρώντας αντίσταση στον θερμοστάτη και στο θερμίστορ της εσωτερικής μονάδας, δίνουν τιμές 10,5KΩ και 150ΚΩ αντίστοιχα.
Είναι λογικές; Δεν μπορώ να βρω πουθενά τις δικές του τιμές και για άλλα μοντέλα γράφουν κάτι 20-40ΚΩ.
Υ.Γ. Επίσης, στις πρώτες μέρες που τοποθετήθηκε, έγινε αλλαγή των καλωδίων εντολών στην εξωτερική μονάδα (βαλβίδας και ανεμιστήρα, όπως μου είπε ο ψυκτικός) και με το που πήρε μπροστά ακούστηκε ένας ήχος σα να εξαερώνει (πςςςςςςς <- αυτός ήταν ο ήχος), αλλά το έκλεισα αμέσως και τα ξαναάλλαξα θέση.
Πάμε για υγρά; Πάμε για καινούριο; Που πάμε;
![]()