Καλησπέρα στο φορουμ.Έχω ενα toshiba daisekai RAS-13PKVP-E.Σε κάποια φάση το χειμώνα αναβόσβηναν τα λαμπάκια OPERATION/TIMER και δεν εβγαζε ζέστη.Ο κωδικός από το χειριστήριο ήταν 01(connecting cable and serial signal),04(Return serial signal is not sent to indoor side from operation started. 1) Defective wiring of connecting cable 2) Operation of compressor thermo Gas shortage Gas leak)
Την επόμενη μέρα ξεκίνησε κανονικά εβαλα οργανα και πιεσεις ηταν κανονικά και δούλεψε συνεχώς μέχρι τέλη Απριλίου.
Τώρα πάλι δεν ξεκινάει με τον ιδιο κωδικό σφάλματος.Εβαλα εξωτερικό καλώδιο για την επικοινωνία(καμια αλλαγή)
Εβγαλα την πλακέτα και μετρησα ανεμιστήρα,κομπρεσορα,TD,TE,TS και ολα ειναι εντός ορίων σύμφωνα με το manual.Παω για πλακέτα?IMG_20170706_184549.jpgIMG_20170706_184622.jpg