Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 6 από 6
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    γιωργος
    Εγγραφή
    Dec 2013
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή DAIKIN VRV III error code E5

    καλησπερα παιδια !! ποιος κατεχει τις βλαβες απο vrv εδω μεσα? να κανουμε μια συζητηση?

  2. #2
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Καλησπερα!
    τι ακριβως σου κανει?
    Αυξηση θερμοκρασιας στον συμπιεστη βλεπει...
    χανει φρεον?

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    γιωργος
    Εγγραφή
    Dec 2013
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    γεια σου ρε παληκαρι!!! λοιπον μετα απο καποια ωρα λειτουργιας αλλα στις ζεστες εχει καμια βδομαδα !! λοιπον σημερα που πηγα και το ειδα παρατηρησα... εχει 3 τρεις συμπιεστες η μοναδα μια ινβερτερ και δυο on/off !! τον ινβερτερ σε καπποια φαση τον δινει φουλ και μετα απο καποια λεπτα πεταει την βλαβη!! την εναλλαγη δεν την εκανε δηλαδη να ξεκινησει και τον δευτερο συμπιεστη !! ο συμπιεστης αναψε αλλα τα αμπερ ηταν γυρω στο 9!!! μετα απο παρακολουθηση επανεκκινησεις και τα λοιπα ειδα και εναλλαγες !!! σου εχει τυχει??στο ψαξιμο που εκανα μου ειπαν για φρεον - κυβικα αερα απο ανεμιστηρα κοντενσερ εξω (εδω να πω οτι δουλευουν απο χαλαρα μεχρι φουλ οι ανεμιστηρες) η καποιος αισθητηρας διαβαζει λαθος - μεχρι και οτι ετοιμαζεται ο συμπιστης να το πει το ποιημα!!!

  4. #4
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Τσεκαρες τους ανεμιστηρες? τους εξωτερικους εισαι σγρς?
    πιεσεις??

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    γιωργος
    Εγγραφή
    Dec 2013
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    μονο αναροφηση ειδα στα 8 bar περιπου!! αμελλησα την υψηλη!!λαθος ξερω ! επικεντρωθηκα στα ηλκτρολογικα!! σου χει τυχει τετοια βλαβη?

  6. #6
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Ναι μου εχει τυχει με αντλια θερμοτητας αερος-νερου σε συγκροτημα fan-coils, αλλα η μοναδα ηταν στριμωγμενη σε κλειστο χωρο που η αποβολη θερμοτητας απο τον εναλλακτη ηταν δυσκολη τεσπα
    εσυ δες πιεση καταθλιψης εαν περναει τα 550psi
    μπαινει σε safemode

Παρόμοια Θέματα

  1. [Siemens] Error code F27
    από liontas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-20, 20:12
  2. [Φορητός Η/Υ] Hp cq56 led error code
    από wkd στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-16, 22:08
  3. [Τηλεόραση Philips] philips 32pf3321 error code?
    από jakektm στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-15, 23:35
  4. [Τηλεόραση Sony] SONY KV-29FX64E error code 5 flash
    από BILLYSBOY στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-14, 20:37
  5. Thomson ETC210 Error Code 47
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-11, 23:02

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας