ευχαριστώ πολύ, τα αποτελέσματα μετά από 10 μέρες.
Δημήτρης
ευχαριστώ πολύ, τα αποτελέσματα μετά από 10 μέρες.
Δημήτρης
mikemtb (17-07-24)
(Γι αυτό δεν τον ήθελα ζιμενστάτη)
Λοιπόν τον πήρα τον ζιμενστάτη "7 επαφών και PILOT", μονής εστίας όλα καλά. Μετράω επαφές και μπερδεύομαι .
Στο επάνω μέρος υπάρχει ένας διπλός ακροδέκτης P1
2η σειρα αριστερά ακροδέκτης «4» δεξιά «2»
3η σειρά αρ. «PILOT» δεξ. «P2»
4η σειρά αρ «S2» δεξ «S1»
Με τον διακόπτη σε θέση OFF, μόνο ο PILOT είναι επαφή με τον P2
Σε θέση ΟΝ
Ο P1 σε επαφή με τον 2
Ο 4 σε επαφή με PILOT και P2
Ο S2 σε επαφή με S1
Ποιές χρησιμοποιώ για φορτίο (εστία) και ποιές για λαμπάκι ? (περισσότερο με νοιάζει μη γίνει κάνα μπαμ, ύστερα μή συνδέσω την εστία σε επαφές που δεν αντέχουν, κατά τα λοιπά άκρη θα βρεθεί).
Την Τετάρτη πρέπει να τον συνδέσω και να είμαι από πριν σίγουρος. Κάποια βοήθεια?
https://www.gulfheaters.com/product/...57021-010.html
https://www.gev-online.com/Media/Def...regulators.pdf (τελευταία σελίδα )
Βάση των παραπάνω θεωρούμε τα Ρ1 & Ρ2 είσοδο ρεύματος και 2 & 4 έξοδος αντίστοιχα
Το S1 & S2 είναι διακόπτης για την λυχνία .
https://www.husqvarna.com/gr/krani/k...asias-classic/ (δεν ήθελες τα 50 ευρώ για καθαρά πράγματα , με γνήσιο ανταλλακτικό , θα τα πλερώσεις σε κράνος )περισσότερο με νοιάζει μη γίνει κάνα μπαμ,
Όλοι αναζητούμε το φθηνότερο ( και καλά κάνουμε ) αλλά σε μερικά πράγματα αξίζει να γίνεται το σωστότερο .
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-07-24 στις 19:43
Με στενοχώρησες τώρα.
Σαν ηλεκτρονικός θα προτιμούσα
ένα μικροελεγκτή και 2 αισθητήρες θερμοκρασίας πάνω σε αλουμίνιο που θα κάλυπτε την τρύπα της εστίας.
Μια άλλη προσέγγιση είναι ένα dimmer ισχύος με 1 ή 2 triac ανάλογα με τον τύπο και ένα ποτενσιόμετρο για ρύθμιση (έχει το μειονέκτημα ότι αν το βάλεις πχ στη μέση θα αργήσει να πιάσει θερμοκρασία, θα θέλει πρώτα τέρμα και μετά ρύθμιση).
Όμως και οι δύο θέλουν κάποια προεργασία και η κουζίνα είναι στο χωριό.
ευχαριστώ ΚΑΙ για το datasheet
Δημήτρης
btw, κράνη έχω και για τη μηχανή και για τα μηχανήματα κήπου.
Γιατί , είτε το γνήσιο βάλεις , είτε την όποια πατέντα το πρόβλημα λύθηκε έτσι κι αλλιώς .
Αν δεις όλες τις συσκευές που είναι ηλεκτρονικές , κανείς δεν τολμά να αψηφήσει και τα μηχανικά μέσα για την σίγουρη ασφάλεια . (π.χ. θερμικά στις εστίες σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά και "τρελλαθούν " τα ηλεκτρονικά .Σαν ηλεκτρονικός θα προτιμούσα
Θερμικό ασφαλείας μηχανικό τοποθετημένο εκτός φούρνου , πάλι για τον ίδιο λόγο αν με τα ηλεκτρονικά κάτι δεν πάει καλά .
Δεν θα ήμουν υπερβολικός ότι ακόμη και στα Boeing 747 που είναι τίγκα στα ηλεκτρονικά , καλού κακού δεν αψηφούν και τα μηχανικά μέσα διεύθυνσης του. (εκτός απλά του αυτόματου πιλότου / ούτε καν εμπιστοσύνη στα υδραυλικά μέσα ) με τα λίγα ντοκυμαντέρ που είδα σε ατυχήματα με αεροπλάνα , με όλο τον σεβασμό στην ειδικότητα σου , τα ηλεκτρονικά έχουν την μέγιστη ευκολία να αποφευχθούν ατυχήματα , αλλά και η ιστορία έχει δείξει ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι σε ηλεκτρονικά .
Συστήματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ στα τρένα εν έτη 2024 και πάλι βλέπουμε μετωπικές συγκρούσεις (και όμως μόνο αν αποδεχτεί κανείς το απόλυτο των μηχανικών μέσων δεν πρόκειται να ξαναδείς μετωπική τρένου ) και άλλα πολλά που τα αφήνω σε άλλη συζήτηση.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-07-24 στις 22:21
mikemtb (24-07-24)
Καλημέρα. Λοιπόν η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής παραμένει ασθενής. Έβαλα τον ζιμενστάτη, (αναγκάστηκα να κάνω μια τρύπα στον άξονα για να στερεώσω τη ντίζα από το κουμπί στην πρόσοψη μέχρι πίσω) καλωδίωσα , έκλεισα την τρύπα στο κέντρο με τον παλιό θερμοστάτη, όλα οκ. Ανάβω για μερικά sec, σβήνω παρατηρώ το κλίκ που ανέβηκε από το "1" στο "3" περίπου. Το ξαναανάβω πάει κάπου στο "6-7", εντάξει είμαστε λέω. Κλέινω πλατώ εστιών, κλείνω πλαϊνά καπάκια σπρώχνω την κουζίνα πίσω (και έχω κάνει τα ντουλάπια εφαρμοστά ...). Τέλος.
Η δοκιμή της μακαρονάδας : Το βράδυ ανάβω, περιμένω βράζει το νερό, ρίχνω τα μακαρόνια, χαμηλώνω το μάτι στο "6-7". Ρε να ξαναπάρει μπροστά τπτ. 1 λεπτό, 2, 3 τπτ. Δοκιμάζω το κλικ, είναι στο τέρμα. Μετά από 1 λεπτό ακόμα τα ίδια. Δεν ξέρω πόση ώρα χρειάστηκε για να πέσει και να δουλέψει το ON-OFF ούτε και πρόκειται να ασχοληθώ περισσότερο φέτος. Από του χρόνου και βλέπουμε
Καλή συνέχεια καλοκαιριού
Δημήτρης
mikemtb (14-08-24)
Μπήκαμε στα βαθιά νερά , και απορούσα γιατί υπάρχει μεγάλη ποικιλία simmerstat και ανάλογα την ισχύ της κάθε εστίας υπάρχει και ο κατάλληλος simmerstat.
Στο πλάι υπάρχει μια βίδα regulator , αλλά και αυτό είναι αβέβαιο , μπορεί πέρα από την ρύθμιση της βίδας , να χρειάζεται προσαρμογή στην συνολική ισχύ της εστίας (π.χ. αυτά που αναφέρεις στο 1ο ποστ περί 2000W - 1200 & 800W ) , δηλαδή αν το είχες στα 2000w και η ρύθμιση regulator δεν επιτυγχάνει αποτέλεσμα , κατεβαίνεις στα 1200W κτλ .
http://thermostatcontrol.com/energy-regulators.php
https://thermostatcontrol.com/infini...rol-switch.php
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-08-24 στις 10:34
Αυτό.
Ρ1: παροχή φάσης
Ρ2: παροχή ουδετέρου
2: έξοδος φάσης προς εστία
4: έξοδος ουδετέρου προς εστία
PILOT: ασύνδετο
S1, S2: επαφές για ενδ. λυχνία (ανεξάρτητες από τα υπόλοιπα άκρα. Αυτό γίνεται γιατί συνήθως υπάρχει μόνο μια λυχνία για όλες τις εστίες)
Εννοείται ότι αν η εστία έχει παραπάνω από μία αντιστάσεις, θα πρέπει να ενωθούν όλες μαζί.