Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    251

    Προεπιλογή

    Χαιρετώ και ενοχλώ και πάλι τη παρέα.
    Αυτή τη φορά με πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε γραμμή-ασφάλεια της εγκατάστασης και γιαυτό δεν ανοίγω νέο θέμα.
    Λοιπόν,χθες στον χώρο που καθόμουν ακούστηκε το γνωστό "παφ" και κόπηκε το ..."ρεύμα". Με το φακό στο χέρι βρίσκω, πεσμένη ασφάλεια γραμμής 16Α, πεσμένο αντιηλεκτροπληξιακό και πεσμένη μία (1) ασφάλεια στο ρολόι του τριφασικού. Αφού έβγαλα όλες τις συσκευές από τη συγκεκριμένη γραμμή ανέβασα τις ασφάλειες και το ρεύμα επανήλθε. Ξανασύνδεσα έναν καταψύκτη που θεωρώ απαραίτητο και η παροχή λειτουργεί κανονικά.
    Το θέμα είναι ότι, όταν έγινε το "παφ" στην γραμμή ήταν ο καταψύκτης ένα φωτιστικό φθορισμού και μία οθόνη σε standby. Υπήρχαν και καναδυό άλλα καλούδια σε πολύμπριζο αλλά ήταν κλειστά από το διακόπτη τους. Εκτός αυτού μετρήθηκαν όλα με πολύμετρο σε δίοδο και δεν είχαν βραχυκύκλωμα.
    Υπάρχει περίπτωση ο καταψύκτης να ρίχνει την ασφάλεια όποτε του καπνίσει, γιατί τώρα λειτουργεί κανονικά.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.168

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χαιρετώ και ενοχλώ και πάλι τη παρέα.
    Αυτή τη φορά με πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε γραμμή-ασφάλεια της εγκατάστασης και γιαυτό δεν ανοίγω νέο θέμα.
    Λοιπόν,χθες στον χώρο που καθόμουν ακούστηκε το γνωστό "παφ" και κόπηκε το ..."ρεύμα". Με το φακό στο χέρι βρίσκω, πεσμένη ασφάλεια γραμμής 16Α, πεσμένο αντιηλεκτροπληξιακό και πεσμένη μία (1) ασφάλεια στο ρολόι του τριφασικού. Αφού έβγαλα όλες τις συσκευές από τη συγκεκριμένη γραμμή ανέβασα τις ασφάλειες και το ρεύμα επανήλθε. Ξανασύνδεσα έναν καταψύκτη που θεωρώ απαραίτητο και η παροχή λειτουργεί κανονικά.
    Το θέμα είναι ότι, όταν έγινε το "παφ" στην γραμμή ήταν ο καταψύκτης ένα φωτιστικό φθορισμού και μία οθόνη σε standby. Υπήρχαν και καναδυό άλλα καλούδια σε πολύμπριζο αλλά ήταν κλειστά από το διακόπτη τους. Εκτός αυτού μετρήθηκαν όλα με πολύμετρο σε δίοδο και δεν είχαν βραχυκύκλωμα.
    Υπάρχει περίπτωση ο καταψύκτης να ρίχνει την ασφάλεια όποτε του καπνίσει, γιατί τώρα λειτουργεί κανονικά.
    Μπορεί να το έκανε από τον ψυγειοκαταψύκτη κατά την μεταγωγή ή από ελλατωματικό πολύμπριζο. Καλό θα ήταν το πολύμπριζο με τα καλούδια να μεταφερθεί σε άλλη φάση για να φανεί στο μέλλον αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
    Ατάκα 1η.......Οχι ...Οχι .....Απλά το άνοιξα μήπως έφυγε κανένα καλωδιάκι.
    Ατάκα 2η....... Οχι ... Οχι ....Απλά το άνοιξα μήπως είχε καεί κάποια ασφάλεια.

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.610

    Προεπιλογή

    Εκτός αυτού μετρήθηκαν όλα με πολύμετρο σε δίοδο και δεν είχαν βραχυκύκλωμα.
    Σε "εκρηκτικού" τύπου βραχυκυκλώματα είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να ελεγχθεί βραχυκύκλωμα στην συνέχεια , ακριβώς γιατί δεν θα υπάρχει "υλικό " στο σημείο βραχυκυκλώματος ( το πολύ κάποια μαυρίλα / αποσύνθεση των πάντων και μη ελέγξιμα) , με οπτική ματιά θα φανεί .
    Εκτός και ο θόρυβος που άκουσες ήταν παραπλανητικός , π.χ. κοντά ο πίνακας και άκουσες τις προστασίες, αν όχι τότε στον χώρο που βρισκόσουν κάτι δεν πάει καλά .

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    251

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
    Αρχικα ο καταψύκτης έφυγε με προέκταση σε άλλη γραμμή καθώς δεν γίνεται να αδειάσει και δυστυχώς για 2-3 μέρες δεν θα παρακολουθείται καθημερινά.(μη χαλάσουν οι μπάμιες).
    Μυρωδιά ή λάμψη δεν υπήρχαν και ο πίνακας πράγματι είναι αρκετά κοντά (υποπίνακας). Συσκευή που θα έριχνε ασφάλεια φαντάζομαι δεν θα ξαναλειτουργούσε ή θα την ξαναέριχνε. Οπότε έλεγχος ξανά όλων. Όσο για το πολύμπριζο είναι σταθερό καρφωμένο στον τοίχο αλλά θα ανοιχτεί κι αυτό.
    Κάποτε στο φόρουμ μου φαίνεται ότι διάβασα ότι, με διαρροές πέφτει , ο αντιηλεκτροπληξιακός και με βραχυκύκλωμα η ασφάλεια. Εμένα που κόντεψε να πέσει η ασφάλεια στην Πτολεμαϊδα δεν θα καταλάβαινα μία έκρηξη σε έναν χώρο 3χ3;
    Από πόσα watt μπορεί να ξεκινά η λάμπα ασφαλείας σε σειρά, για να δοκιμάζω συσκευές χωρίς να μου ρίχνουν την ασφάλεια; Τώρα έχω 100άρα και τα πολλά watt δεν μου τα υποστηρίζει.

  5. #5
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από πόσα watt μπορεί να ξεκινά η λάμπα ασφαλείας σε σειρά, για να δοκιμάζω συσκευές χωρίς να μου ρίχνουν την ασφάλεια; Τώρα έχω 100άρα και τα πολλά watt δεν μου τα υποστηρίζει.
    Τότε πρέπει να δοκιμάσεις με μεγαλύτερη λάμπα.

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    NEOMELOS (06-06-23)

Παρόμοια Θέματα

  1. Πέφτει η ασφάλεια του μετρητή
    από olorin στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-20, 11:31
  2. [Candy] Πέφτει η ασφάλεια με την εκκινηση του μοτερ!
    από magri στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-19, 11:11
  3. Πέφτει το ρελέ διαφυγής
    από lefteris251 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-19, 20:53
  4. [Miele] Πέφτει το ρελέ με το παραμικρό..
    από kikis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-17, 15:45
  5. Stirella simac sx5020d ρίχνε τοι αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ.
    από GiorgosAnt88 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-17, 14:14

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας