Κατι δεν εκανες καλα.
Στο πειραμα 1 δειχνει προβλημα στην αντεπιστροφη για αυτο σταματησε να το κανει.Το 2Α(στην βανα καλοριφερ) δεν ειχες διαρροη,λογικο!!!
στο 2Β οταν ξεκινησε η αντλια (προφανως καποιος ειχε τραβηξει νερο?) ανοιξες την αναρροφηση να γεμισει το δικτυο?
anyway αλλαξε την αντεπιστροφη.
Αυτή τη στιγμή έχεις στο δίκτυο δυο ανεπίστροφες. Μια πριν την αντλία(μεταλλική) και μια μέσα στον αυτόματο μηχανισμό εκκίνησης. Βγάλε τη μεταλλική από την αναρρόφηση της αντλίας (δεν χρειάζεται) και βλέπουμε.
Επίσης κλείσε και τις δύο βάνες που είναι πριν τις ηλεκτροβάνες ποτίσματος.
Η 1η δεν ξέρω που πάει , αλλά η 2η είναι ο γενικός διακόπτης . Στην σκαναρισμένη φ/φία σημειώνω (λάθος) την 3η βάνα σαν γενικό διακόπτη . Η οποία 3η είναι η μόνη μπλε , οι άλλες είναι κόκκινες . Μόλις τώρα ανεκάλυψα ότι η μπλε αφορά τον 1ο όροφο και όταν κλείσει έχει την ακόλουθη παράδοξη (τρελή ) συμπεριφορά . Στον 1ο όροφο υπάρχουν 3 παροχές , νιπτήρας , ντους και καζανάκι .
Στον νιπτήρα δουλεύει το κρύο νερό , αλλά όχι το ζεστό
Στο ντους αντίστροφα
Στο δε καζανάκι δεν τρέχει σταγόνα .
Δεν τόφτιαξα το σπίτι , έτσι το βρήκα . Ευχαριστώ ΗΝ1984 για την υπόδειξη να μείνω με την ανεπίστροφη του(κινέζικου) μηχανήματος , πράγμα το οποίο με φοβίζει . Οπότε anyway , που λέει και ο vasilllis , θα την αλλάξω και θα επανέλθω . Υπάρχει περίπτωση να τα τινάξει , αφού παίρνει μπροστά μόνη της ανά 3 λεπτά , ή 480 φορές την ημέρα ; Αν έχετε κάτι εν τω μεταξύ , είμαι όλος αυτιά κι ευχαριστώ την ομήγυρη .
(Στον νιπτήρα δουλεύει το κρύο νερό , αλλά όχι το ζεστό) Είναι οι παροχές άνάποδα, αλλά δεν είναι πρ'οβλημα, αντιστρέφεις τα σπιράλ της βρύσης.
Κλείνεις ανά πέντε λεπτά μια μια τις βάνες, σε όποια σταματήσει να επανεκκινεί το μοτέρ εκεί ψάξε για διαρροή.