Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
Απορώ όμως σε τέτοια μοντέλα γιατί δεν έδειξε κάποιο σφάλμα το διαγνωστικό έστω για πρόληψη.
Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
Υ.Γ. Πολλά μοντέλα της futzitsu έχουν κωδικό βλάβης για τα φίλτρα.
Δυστυχώς δεν έχει ένδειξη για φραγμένα από την σκόνη φίλτρα και εκεί που είναι τοποθετημένο το κλιματιστικό, πάνω από ένα γραφείο με γεμάτο μηχανήματα από κάτω, πρέπει να κάνω ολόκληρη προεργασία για να βγάλω τα φίλτρα.

Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
Όταν λες με ήδη βουλωμένα φίλτρα να "παρακάμπτουν " το πρόβλημα ...... εννοείς στην ουσία να μην καθαρίσεις τα φίλτρα και άστο να δουλεύει μέχρι να τα τινάξει ..... αυτό δεν εννοείς ?
Όχι δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι αφού ανιχνεύει ότι το στοιχείο έχει πιάσει μεγαλύτερη θερμοκρασία από το κανονικό, θα έπρεπε ή να μειώσει την απόδοση η εξωτερική μονάδα ή να κλίσει τελείως και να περιμένει μέχρι να πέσει η θερμοκρασία του στοιχείου. Το να την ρίχνει με αυτόν τον ηλίθιο τρόπο δεν είναι και ο ποιο ενδεδειγμένος.