Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 20

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Oct 2017
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    199

    Προεπιλογή

    Εδώ είναι το ταμπέλακι που είπατε https://imgur.com/a/5p7myHN

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.633

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giagiwtis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδώ είναι το ταμπέλακι που είπατε https://imgur.com/a/5p7myHN
    Εδώ μας λέει κατανάλωση κανονικής λειτουργίας compressor 0,70A ενώ μέτρησες 0,38Α (0,70Α Χ 230V = 161W ) & (0,38A X 230V = 87,4W) .

    Κάτι ακόμα σήμερα είναι στους - 20 και δουλεύει το βάζω στους - 19 σταματά το μοτέρ
    Τότε αυτό που κάνεις με δικές σου παρεμβάσεις χωρίς να το αφήνεις απόλυτα μόνο του να δεις τι θα κάνει και χωρίς να ανοίγεις πόρτες ..... τότε το χρονοδιάγραμμα δεν έχει 2 συντεταγμένες , α) Κάθετη γραμμή ενδείξεως θερμοκρασίας ... β) οριζόντια γραμμή ενδείξεων χρόνου συμβάντων

    Αλλά μας παρουσίασες ένα χρονοδιάγραμμα 3 συντεταγμένων
    Χωρίς τίτλο.jpg
    Οι παρεμβάσεις οι χειροκίνητες φυσικά δεν θα έχουν επάρκεια αλήθειας ως προς τα πραγματικά συμβάντα .

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    greekengineer (31-03-19)

  4. #3

    Προεπιλογή

    1ον: Πρέπει να ελέγξεις τις θερμοκρασίες με τρόφιμα (το γιατί είναι μεγάλη ιστορία που θα την αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή με σχεδιαγράμματα)
    2ον: Η φώτο που ανέβασα είναι από παρόμοιο ψυγείο No-Frost. Η φώτο είναι ένα σχεδιάγραμμα που αποτυπώνει τις θερμοκρασίες που κατέγραψα ανά 5 λεπτά. Η ρύθμιση του θερμοστάτη είναι στους -20 και η κατάψυξη είναι φουλ τρόφιμα. Όπως θα παρατηρήσεις υπάρχει μια ομαλή διακύμανση στους -20 περίπου. Οι καμπύλες (προς τα πάνω που καταγράφονται) σε συγκεκριμένους χρόνους είναι οι αποψύξεις.
    3ον: Όταν του ζητάς -20 κατάψυξη πρέπει εντός 3-7 ωρών (εξαρτάται το ψυγείο) να έχεις την επιθυμητή θερμοκρασία -20. Η εσωτερική θερμοκρασία (συντήρησης - κατάψυξης) καταγράφεται με εξωτερικό θερμόμετρο.

    Τι κάνεις;

    Βεβαιώνεσαι ότι το στοιχείο σου είναι καθαρό από πάγο και το βάζεις να δουλέψει. Παίρνεις 2 τουλάχιστον μετρήσεις θερμοκρασίας με θερμόμετρο που τοποθετείς εσωτερικά στη συντήρηση και κατάψυξη για να καταλάβουμε τι φταίει. 4 ώρες από το ξεκίνημα η 1η μέτρηση και 8 ώρες η 2η μέτρηση. Μ αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε την συμπίεση και τον χρόνο της...
    tapavakos.gr

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τεχνικός ψυκτικός για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    greekengineer (31-03-19)

  6. #4
    Το avatar του χρήστη Papas00zas
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Καστοριά
    Μηνύματα
    755

    Προεπιλογή

    Giagiotis βάλε τις φωτό εδώ,δεν εμφανίζονται
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    (2012)ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ - ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ (2018 )Εκτός αν έχεις μέσον κάπου ή οικογενειακή επειχείρηση και έχει φροντίσει άλλος για τα λεφτά
    VESTEL σασί;;;; Πάρε το σφυρί !!!!

Παρόμοια Θέματα

  1. Ψυγειοκαταψύκτης SIEMENS KG44U123 Alarm στην κατάψυξη
    από mr.Vox στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-17, 17:55
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-17, 23:17
  3. [Bosch] Πάγος στην κατάψυξη KSU40120GR
    από pelargos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-16, 14:37
  4. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 16:29
  5. [Άλλη] Ψυγείο SILTAL No frost τρέχουν νερά πο κάτω
    από marionik στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-13, 00:03

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας