Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 42

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μακάρι το δοχείο διαστολής να ήταν η λύση για όλα τα προβλήματα των θερμάνσεων, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
    Η δουλειά του δοχείου διαστολής είναι να παραλαμβάνει τον επιπλέον όγκο του νερού που αυξάνεται κατά την άνοδο της θερμοκρασίας, ώστε να μην καταπονείται το υδραυλικό δίκτυο-σώματα-λέβητας.
    Σύμφωνα με την περιγραφή του νηματοθέτη πρόκειται για σύστημα "ομπρέλα", δίκτυο δηλαδή που ξεκινάει απο τον λέβητα και ανεβαίνει σε ένα χ ύψος, και έπειτα ακολουθεί καθοδική πορεία προς τα σώματα. Σε εκείνο το υψηλότερο σημείο μπαίνουν αυτόματα εξαεριστικα δικτύου, που σκοπός τους είναι να απεγκλωβίζουν τον αέρα που συγκεντρώνεται στο δίκτυο. Όταν αυτά χαλάσουν (κολλάνε και δεν εξαερώνουν αυτόματα) κάποια στιγμή εγκλωβίζεται αέρας.
    Έλεγχος λοιπόν του δικτύου για να λυθεί το πρόβλημα.
    1. Ποτέ δεν είπα ότι το δοχείο διαστολής είναι η λύση για όλα τα προβλήματα.
    2. Είπα ότι συμφωνώ για τα εξαεριστικά, απλά δεν βλέπω αν υπάρχουν.
    3. Ο ρόλος του δοχείου δεν είναι μόνο να παραλαμβάνει τη διαστολή. Το δοχείο δημιουργεί την απραίτητη πίεση στο κλειστό κύκλωμα, ώστα να κυκλοφορήσει σωστά το νερό.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Στέλιος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    52

    Προεπιλογή

    Απο ότι καταλαβαίνω το αυτόματο εξαεριστικό υπάρχει (τέρμα δεξιά), δεν ξέρω κατα πόσο δουλεύει και κατά πόσο μπορώ να το δοκιμάσω με κάποιο τρόπο.

    Πολύ σωστά περιγράφετε το σύστημα, υπάρχει επιτοίχιος λέβητας αερίου όπως φαίνεται στις φωτογραφίες στην πρώτη σελίδα, αμέσως μετά με κατεύθυνση προς το ταβάνι υπάρχει κυκλοφορητής με αυτόματο εξαεριστικό. Απο εκείνο το σημείο οι σωλήνες πηγαίνουν ευθεία σε οριζόντια κατεύθυνση και κατεβαίνουν στην αποθήκη όπου βρίσκεται το μπόιλερ και στο κάθε δωμάτιο σε κάθε σώμα.

    Σύμφωνα με αυτά που καταλαβαίνω ο μόνος τρόπος για να γίνει εξαέρωση είναι εκεί ψηλά, στα σώματα δεν πρόκειται να βρω αέρα ποτέ γιατί ο αέρας θα είναι πάντα στο πιο ψηλό σημείο. Όσο και να κυκλοφορεί το νερό ο αέρας δεν θα κυκλοφορήσει ποτέ, άρα αν είναι χαλασμένο το εξαεριστικό θα χρειαστώ επαγγελματία.

    Αλλιώς θα πρέπει να αδειάσω όλο το σύστημα απο κάπου χαμηλά και να το ξανά γεμίσω, πράγμα που με τρομάζει και μόνο στην σκέψη άρα πάλι καταλήγω πως θα χρειαστώ επαγγελματία.

    image1.jpgimage2.jpg

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Ρέθυμνο
    Μηνύματα
    76

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    1. Ποτέ δεν είπα ότι το δοχείο διαστολής είναι η λύση για όλα τα προβλήματα.
    2. Είπα ότι συμφωνώ για τα εξαεριστικά, απλά δεν βλέπω αν υπάρχουν.
    3. Ο ρόλος του δοχείου δεν είναι μόνο να παραλαμβάνει τη διαστολή. Το δοχείο δημιουργεί την απραίτητη πίεση στο κλειστό κύκλωμα, ώστα να κυκλοφορήσει σωστά το νερό.
    Ο μόνος ρόλος του δοχείου είναι αυτός που περιέγραψα στο #24. Η απαραίτητη πίεση που λες καθορίζεται από τον αυτόματο πλήρωσης. Αν ίσχυε αυτό που λες δεν θα υφίσταντο συστήματα θέρμανσης με ανοικτό δοχείο διαστολής.
    Στέλιο ακόμη και αν αδειάσεις όλο το δίκτυο δε θα λύσεις το πρόβλημά σου. Ο αέρας πάλι κατά την πλήρωση της εγκατάστασης θα εγκλωβιστεί στο ψηλότερο σημείο, εφόσον μιλάμε για προβληματικά αυτόματα εξαεριστικά. Κάλεσε επαγγελματία.

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilimertzani (01-03-19)

  5. #4
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο μόνος ρόλος του δοχείου είναι αυτός που περιέγραψα στο #24. Η απαραίτητη πίεση που λες καθορίζεται από τον αυτόματο πλήρωσης. Αν ίσχυε αυτό που λες δεν θα υφίσταντο συστήματα θέρμανσης με ανοικτό δοχείο διαστολής.
    Στέλιο ακόμη και αν αδειάσεις όλο το δίκτυο δε θα λύσεις το πρόβλημά σου. Ο αέρας πάλι κατά την πλήρωση της εγκατάστασης θα εγκλωβιστεί στο ψηλότερο σημείο, εφόσον μιλάμε για προβληματικά αυτόματα εξαεριστικά. Κάλεσε επαγγελματία.
    Σοβαρά μιλάς τώρα ή κάνεις πλάκα;;; Αν σε μια εγκατάσταση αφαιρέσεις το δοχείο και ταπώσεις το σωλήνα που ήταν συνδεδεμένο, το μανόμετρο θα δείχνει κανονική πίεση π.χ. 2 bar επειδή υπάρχει ο αυτόματος. Ξέρεις τι θα συμβεί αν πας και ανοίξεις μια βάνα ή ένα εξαεριστικό, έχοντας κλείσει τον αυτόματο; Το μανόμετρο θα μηδενίσει σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αν κάνεις το ίδιο με το δοχείο συνδεδεμένο, θα δεις ότι η πίεση θα πέφτει σιγά-σιγά, γιατί το δοχείο θα έχει αποθηκευμένο νερό και η σαμπρέλα θα το πιέζει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gregpro : 28-02-19 στις 01:07

  6. #5
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο μόνος ρόλος του δοχείου είναι αυτός που περιέγραψα στο #24. Η απαραίτητη πίεση που λες καθορίζεται από τον αυτόματο πλήρωσης. Αν ίσχυε αυτό που λες δεν θα υφίσταντο συστήματα θέρμανσης με ανοικτό δοχείο διαστολής.
    Στέλιο ακόμη και αν αδειάσεις όλο το δίκτυο δε θα λύσεις το πρόβλημά σου. Ο αέρας πάλι κατά την πλήρωση της εγκατάστασης θα εγκλωβιστεί στο ψηλότερο σημείο, εφόσον μιλάμε για προβληματικά αυτόματα εξαεριστικά. Κάλεσε επαγγελματία.
    Το είπες μόνος σου. Την πίεση στο ανοικτό σύστημα τη δημιουργεί το ανοικτό δοχείο, λόγω του νερού που περιέχει. Το ίδιο γίνεται και στο κλειστό σύστημα, μόνο που εκεί την πίεση τη δημιουργεί ο αέρας του κλειστού δοχείου, ο οποίος πιέζει τη σαμπρέλα η οποία πιέζει το νερό. Άλλη φορά να σκέφτεσαι λίγο πριν γράψεις και να μη δείχνεις τόσο σίγουρος για κάτι, ενώ κάνεις λάθος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gregpro : 28-02-19 στις 01:02

  7. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Στέλιος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    52

    Προεπιλογή

    Απο τις πρώτες μου απορίες ήταν... πως είναι δυνατόν να έπεσε η πίεση κατά 1 bar μέσα σε ένα βράδυ. Σκέφτηκα οτι έχασα νερό.

    Συμπλήρωσα στο σύστημα για να ξεκινήσει ο λέβητας και σκέφτηκα πως αν είναι διαρροή θα ξανά χάσω. Αφού δεν έχασα, στο δικό μου μυαλό σημαίνει πως δεν υπάρχει διαρροή, αλλά δεν ξέρω που πήγε το νερό/πίεση!

    Υπάρχει περίπτωση να ήταν παγιδευμένος αέρας επειδή η εγκατάσταση είναι νεα και να έφυγε απο το αυτόματο εξαεριστικό μόλις δούλεψε το σύστημα για λίγες ώρες;

    Τώρα που έχω σταθερή πίεση, μπορώ να δοκιμάσω το αυτόματο εξαεριστικό κάπως; Ναι η εγκατάσταση συνεχίζει 4-5 εκατοστά πιο πάνω και απο εκεί πάει οριζόντια, ο αέρας ακούγεται πιο κάτω, στον κυκλοφορητή αμέσως μετά τον λέβητα και όχι στις σωλήνες που βρίσκονται πάνω απο την ψευδοροφή (δηλαδή στο υψηλότερο σημείο) και εχθές για πρώτη φορά άκουσα παρόμοιο θόρυβο για 1 στιγμή σε ένα σώμα.

  8. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Ρέθυμνο
    Μηνύματα
    76

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από invader7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απο τις πρώτες μου απορίες ήταν... πως είναι δυνατόν να έπεσε η πίεση κατά 1 bar μέσα σε ένα βράδυ. Σκέφτηκα οτι έχασα νερό.

    Συμπλήρωσα στο σύστημα για να ξεκινήσει ο λέβητας και σκέφτηκα πως αν είναι διαρροή θα ξανά χάσω. Αφού δεν έχασα, στο δικό μου μυαλό σημαίνει πως δεν υπάρχει διαρροή, αλλά δεν ξέρω που πήγε το νερό/πίεση!

    Υπάρχει περίπτωση να ήταν παγιδευμένος αέρας επειδή η εγκατάσταση είναι νεα και να έφυγε απο το αυτόματο εξαεριστικό μόλις δούλεψε το σύστημα για λίγες ώρες;

    Τώρα που έχω σταθερή πίεση, μπορώ να δοκιμάσω το αυτόματο εξαεριστικό κάπως; Ναι η εγκατάσταση συνεχίζει 4-5 εκατοστά πιο πάνω και απο εκεί πάει οριζόντια, ο αέρας ακούγεται πιο κάτω, στον κυκλοφορητή αμέσως μετά τον λέβητα και όχι στις σωλήνες που βρίσκονται πάνω απο την ψευδοροφή (δηλαδή στο υψηλότερο σημείο) και εχθές για πρώτη φορά άκουσα παρόμοιο θόρυβο για 1 στιγμή σε ένα σώμα.
    Η πτώση πίεσης που αναφέρεις ενδεχομένως να οφείλεται σε εγκλωβισμένο αέρα που απελευθερώθηκε απο αυτόματο εξαεριστικό.
    Εφόσον η εγκατάσταση όπως λες είναι νέα, γιατί δεν καλείς το συνεργείο που την έφτιαξε και να τους αναθέσεις το πρόβλημα; Είναι υποχρέωσή τους να αποκαταστήσουν την όποια βλάβη ή κακοτεχνία υπάρχει.

  9. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Στέλιος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    52

    Προεπιλογή

    Εκεί καταλλήγω και γω οτι έφυγε απο το αυτόματο εξαεριστικό, και όταν γέμισα ίσως να μπήκε επιπλέον αέρας, αυτός που ακούω τώρα, αλλά είναι περίεργο που δεν φεύγει πλέον. Μπορεί να ελεγχεί το εξαεριστικό με κάποιον τρόπο;

    Θα καλέσω το συνεργείο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις σας. Δεν το έκανα εξ αρχής γιατί σκέφτηκα πως θα είνα κάτι απλό, αλλά είναι πέρα απο τα χωράφια μου! Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο!

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον invader7 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb73 (02-03-19)

  11. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Ρέθυμνο
    Μηνύματα
    76

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το είπες μόνος σου. Την πίεση στο ανοικτό σύστημα τη δημιουργεί το ανοικτό δοχείο, λόγω του νερού που περιέχει. Το ίδιο γίνεται και στο κλειστό σύστημα, μόνο που εκεί την πίεση τη δημιουργεί ο αέρας του κλειστού δοχείου, ο οποίος πιέζει τη σαμπρέλα η οποία πιέζει το νερό. Άλλη φορά να σκέφτεσαι λίγο πριν γράψεις και να μη δείχνεις τόσο σίγουρος για κάτι, ενώ κάνεις λάθος.
    Έχεις μπερδευτεί λίγο, ή είσαι παντελώς άσχετος..
    Το δοχείο διαστολής είπαμε τι κάνει, παραλαμβάνει τις διαστολές. Αλλά μιας και δεν είμαι μόνο εγώ σίγουρος, πάρε και ένα link http://www.monachos.gr/forum/content...83%CE%B7%CF%82..
    Αν σε ένα σύστημα έχεις νερό ακόμη και με τρύπια μεμβράνη στο δοχείο, αυτό που θα αλλάξει κατά την λειτουργία του λέβητα είναι η πίεση στο κύκλωμα προς τα πάνω πάντα λόγο της αύξησης του όγκου του νερού. Αν πχ έχεις 1,5 atm θα πάει 2,5 atm ή και περισσότερο. Υποθετικά μιλάω, μιας και όλα εξαρτώνται από την χωρητικότητα του δικτύου, σωμάτων, λέβητα.
    Όταν έχεις αέρα στην μεμβράνη του δοχείου, και εφόσον ο αέρας του δοχείου είναι στην σωστή πίεση, η μεταβολή της πίεσης της εγκατάστασης κατά την λειτουργία του λέβητα θα είναι 0,3 - 0,5 atm.
    Αυτός είναι ο ρόλος του δοχείου. Τώρα το παράδειγμα που λες με τον κλειστό αυτόματο πλήρωσης, δε το καταλαβαίνω. Γιατί να κλείσεις τον αυτόματο και γιατί να ανοίξεις τάπα;

  12. #10
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχεις μπερδευτεί λίγο, ή είσαι παντελώς άσχετος..
    Δεν το σχολιάζω αυτό, για να μην τσακωθούμε. Τόσα χρόνια στο forum δεν έχω μαλώσει με κανέναν. Δεν με ξέρεις καθόλου, οπότε δεν μπορείς να με αποκαλείς άσχετο.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το δοχείο διαστολής είπαμε τι κάνει, παραλαμβάνει τις διαστολές. Αλλά μιας και δεν είμαι μόνο εγώ σίγουρος, πάρε και ένα link http://www.monachos.gr/forum/content...83%CE%B7%CF%82..
    Χαίρω πολύ, την ξέρω τη θεωρία για τα δοχεία διαστολής. Όμως έχω δει 2 φορές με τα μάτια μου συστήματα θέρμανσης των οποίων τα καλοριφέρ έκαναν θόρυβο λόγω αέρα και δεν ζεσταινόντουσαν μέχρι κάτω. Οι ιδιοκτήτες έκαναν εξαερώσεις, αλλά το πρόβλημα επανερχόταν. Και στις 2 περιπτώσεις, τα δοχεία ήταν ξεφούσκωτα. Με φούσκωμα στη σωστή πίεση το πρόβλημα λύθηκε και τις 2 φορές. Το μανομετρικό ήταν ~5 μέτρα. Σε εγκαταστάσεις με ελάχιστο μανομετρικό (μονοκατοικίες) το πρόβλημα δεν εμφανίζεται με ξεφούσκωτο δοχείο, αφού ο κυκλοφορητής με τα 0,2 bar πίεση που δημιουργεί επαρκεί για τη σωστή κυκλοφορία του νερού. Όλα αυτά σου τα λέω για να καταλάβεις ότι βασίζομαι σε πραγματικές εμπειρίες και δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Εννοείται ότι τέτοιου είδους προβλήματα δεν οφείλονται πάντα στο δοχείο διαστολής, αφού παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες, όπως η διατομή και η διαδρομή των σωληνώσεων, η ύπαρξη αυτόματων εξαεριστικών στα σωστά σημεία, ο κυκλοφορητής κ.λ.π.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν σε ένα σύστημα έχεις νερό ακόμη και με τρύπια μεμβράνη στο δοχείο, αυτό που θα αλλάξει κατά την λειτουργία του λέβητα είναι η πίεση στο κύκλωμα προς τα πάνω πάντα λόγο της αύξησης του όγκου του νερού. Αν πχ έχεις 1,5 atm θα πάει 2,5 atm ή και περισσότερο. Υποθετικά μιλάω, μιας και όλα εξαρτώνται από την χωρητικότητα του δικτύου, σωμάτων, λέβητα.
    Όταν έχεις αέρα στην μεμβράνη του δοχείου, και εφόσον ο αέρας του δοχείου είναι στην σωστή πίεση, η μεταβολή της πίεσης της εγκατάστασης κατά την λειτουργία του λέβητα θα είναι 0,3 - 0,5 atm.
    Σωστά αυτά που λες εδώ, αλλά εγώ μίλησα για την επίδραση του δ.δ. στην πίεση της εγκατάστασης και άρα στην εύρυθμη λειτουργία αυτής.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τώρα το παράδειγμα που λες με τον κλειστό αυτόματο πλήρωσης, δε το καταλαβαίνω.
    Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν κατάλαβες το παράδειγμα που σου έδωσα. Την επόμενη φορά που θα πετύχεις εγκατάσταση με τρύπιο ή τελείως ξεφούσκωτο δοχείο και τον αυτόματο να διατηρεί σωστή την πίεση (αφού συμπληρώνει νερό όταν τρυπάει ή ξεφουσκώνει το δοχείο), κλείσε τη βάνα πλήρωσης και άνοιξε ένα εξαεριστικό σε ένα καλοριφέρ. Θα δεις το μανόμετρο να μηδενίζει κατευθείαν. Με άλλα λόγια, προσπαθώ να σου πω ότι το δοχείο λειτουργεί σαν αμορτισέρ στην εγκατάσταση, λόγω της μεμβράνης που πιέζει το νερό.

Παρόμοια Θέματα