    Θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ και την εμπειρία της πρώτης μέρας, το σύστημα είχε πίεση 1bar (κρύο) και μόλις ζεστάθηκε πήγε στο 1.5 όπως ήταν λογικό. Το πρωί ξύπνησα σε παγωμένο σπίτι με πίεση 0.5bar, ο λέβητας δεν δούλευε λόγο χαμηλής πίεσης. Συμπλήρωσα νερό στο κύκλωμα και όλα επανήλθαν. Η πίεση τώρα είναι 1.7 - 1.8bar με ζεστό κύκλωμα, δεν μπορώ να εξηγήσω πως έπεσε την πρώτη μέρα αλλά απο οτι φαίνεται δεν έχω διαρροή γιατί θα ξανά έπεφτε.
    Πιστεύω ότι τρύπησε το δοχείο διαστολής. Τη στιγμή που τρύπησε γέμισε με νερό και η πίεση έπεσε. Όταν συμπλήρωσες νερό, δεν έχασε ξανά, άρα δεν υπάρχει διαρροή στην εγκατάσταση. Οι φυσαλίδες στην εγκατάσταση οφείλονται στο τρύπιο δοχείο. Είναι κλασικά συμπτώματα τρύπιου ή ξεφούσκωτου δοχείου αυτά που περιγράφεις. Κάνε το παρακάτω τεστ: Πάτα τη βαλβίδα του δοχείου (είναι ίδια με τη βαλβίδα που έχουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου.) Εάν βγάλει νερό είναι τρύπιο, εάν βγάλει μόνο αέρα δεν είναι τρύπιο, αλλά πιθανότατα θα χρειάζεται συμπλήρωση αέρα.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Στέλιος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    52

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση Gregpro, θα το δοκιμάσω και θα επανέλθω.

    Μετά απο 1.5 με 2 μέρες με χαμηλωμένη ένταση στον κυκλοφορητή μπορώ να πω πως το πρόβλημα περιορίστηκε αρκετά, ο θόρυβος έγινε πιο σπάνιος με μικρότερη διάρκεια (10 λεπτά, ενώ πριν κρατούσε 30-40 λεπτά) και πιο ήπια ένταση, παρόλα αυτά παραμένει και ενώ την πρώτη μέρα (με χαμηλωμένη ένταση) ήταν σαν να εξαφανίστηκε, σταδιακά άρχισε να επιδεινώνεται και μεγάλωσε σε διάρκεια και ένταση.

    Την πρώτη μέρα μετά την αλλαγή στην σκάλα 1 έκανε 1 με 1.5 λεπτό σχεδόν αθόρυβο ήχο και σήμερα κάνει 10 λεπτά λίγο πιο έντονο ήχο.

    Σαφώς είναι καλύτερα στην σκάλα 1 απο ότι στην 3, αλλά σήμερα είναι χειρότερα απο την πρώτη μέρα που χαμήλωσα την ένταση στην σκάλα 1. Είναι υποφερτό πλέον για να μπορέσεις να χαλαρώσεις αλλά δεν παύει να είναι παράξενο και δεν μπορώ να εξηγήσω τι ήχος είναι, δίνει την εντύπωση πως υπάρχει αέρας μέσα αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται να ακούγεται το νερό τόσο έντονα, δεν είναι μηχανικός θόρυβος (πχ χαλασμένος κυκλοφορητής) είναι ήχος ροής και σε ένα συμπληρωμένο κύκλωμα νερού δεν γίνεται να ακούς το νερο να "τρέχει".

    Θα προσπαθήσω να προσέξω πότε ξεκινάει, μήπως σχετίζεται με την "εντολή" ανοίγματος του κυκλοφορητή απο τον θερμοστάτη, γιατί όταν αρχίζει να ακούγεται ο ήχος παρατήρησα πως μετά απο λίγη ώρα ζεσταίνονται τα σώματα.

    Ευχαριστώ

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Ρέθυμνο
    Μηνύματα
    76

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πιστεύω ότι τρύπησε το δοχείο διαστολής. Τη στιγμή που τρύπησε γέμισε με νερό και η πίεση έπεσε. Όταν συμπλήρωσες νερό, δεν έχασε ξανά, άρα δεν υπάρχει διαρροή στην εγκατάσταση. Οι φυσαλίδες στην εγκατάσταση οφείλονται στο τρύπιο δοχείο. Είναι κλασικά συμπτώματα τρύπιου ή ξεφούσκωτου δοχείου αυτά που περιγράφεις. Κάνε το παρακάτω τεστ: Πάτα τη βαλβίδα του δοχείου (είναι ίδια με τη βαλβίδα που έχουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου.) Εάν βγάλει νερό είναι τρύπιο, εάν βγάλει μόνο αέρα δεν είναι τρύπιο, αλλά πιθανότατα θα χρειάζεται συμπλήρωση αέρα.
    Μακάρι το δοχείο διαστολής να ήταν η λύση για όλα τα προβλήματα των θερμάνσεων, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
    Η δουλειά του δοχείου διαστολής είναι να παραλαμβάνει τον επιπλέον όγκο του νερού που αυξάνεται κατά την άνοδο της θερμοκρασίας, ώστε να μην καταπονείται το υδραυλικό δίκτυο-σώματα-λέβητας.
    Σύμφωνα με την περιγραφή του νηματοθέτη πρόκειται για σύστημα "ομπρέλα", δίκτυο δηλαδή που ξεκινάει απο τον λέβητα και ανεβαίνει σε ένα χ ύψος, και έπειτα ακολουθεί καθοδική πορεία προς τα σώματα. Σε εκείνο το υψηλότερο σημείο μπαίνουν αυτόματα εξαεριστικα δικτύου, που σκοπός τους είναι να απεγκλωβίζουν τον αέρα που συγκεντρώνεται στο δίκτυο. Όταν αυτά χαλάσουν (κολλάνε και δεν εξαερώνουν αυτόματα) κάποια στιγμή εγκλωβίζεται αέρας.
    Έλεγχος λοιπόν του δικτύου για να λυθεί το πρόβλημα.

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilimertzani (01-03-19)

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-14, 22:35

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας