Δεν γνωρίζω από ψυγεία και δεν ξέρω πως διασφαλίζεται η διατήρηση δύο διαφορετικών θερμορασιών σε δύο διαφορετικούς χώρους με έναν θερμοστάτη.
Αυτοματοποιημένα από τον έλεγχο του θερμοστάτη στον έναν χώρο . Π.χ. αν ο θερμοστάτης είναι τοποθετημένος στην συντήρηση και απαιτείς χαμηλότερη θερμοκρασία στην συντήρηση , τότε θα ακολουθήσει και η κατάψυξη σε χαμηλότερες θερμοκρασίες .

Πώς γίνεται να πέφτει γρήγορα η θερμοκρασία στην κατάψυξη και καθόλου στη συντήρηση;
Επειδή η απόδοση ψύξης στο ψυκτικό κύκλωμα αρχίζει από την κατάψυξη / στο ίδιο μήκος σωληνώσεων του ψυκτικού κυκλώματος περνάει και από την συντήρηση / ο χώρος κατάψυξης είναι και μικρότερος έναντι του χώρου της συντήρησης , γιαυτό και υπερέχει σε απόδοση ο χώρος της κατάψυξης . Αυτό αφορά υγιές ψυγείο , ενώ σε περίπτωση πιθανής απώλειας υγρών το πρώτο σημάδι κακής απόδοσης θα αρχίσει να φαίνεται από την συντήρηση έως ότου δεν θα έχει ούτε η κατάψυξη απόδοση αν συνεχιστούν οι απώλειες υγρών.

Μετά από μερικές ώρες έβαλα θερμόμετρο και είδα πως η θερμοκρασία στην κατάψυξη έχει πέσει κάτω από τους -20 ενώ στην συντήρηση δεν φαίνεται να πέφτει κάτω από τους 12.
Στο 1ο ποστ είπες είχες 4-5C , άστο να δουλέψει μέχρι αύριο και αν βρεις πάλι 12C .... αιωνία η μνήμη του.