Σωστά τα υπόλοιπα, αλλά θα βάλεις με προβληματίζει η 16Α ασφάλεια.
Θα έλεγα να τσεκάρεις την ισχύ της αντίστασης στο θερμοσίφωνα. Αν είναι 3KW ΟΚ με τη 16Α ασφάλεια, και πάλι 16Α θα βάλεις.
Αν είναι 4KW όμως, θέλει 20Α, και τότε θα πρέπει να ελεγχθεί η διατομή του καλωδίου από την ασφάλεια στο θερμοσίφωνα (τόσο η φάση όσο και ο ουδέτερος), για να διευκρινιστεί αν σηκώνει εικοσάρα χωρίς καταπόνηση και κίνσυνο υπερθέρμανσης / φωτιάς.
Θα μου επις βέβαια, αν θεωρητικά δεν σηκώνει και η αντίσταση είναι 4KW παρ'ολα αυτά, πώς δουλεύει τόσο καιρό; Και θα σου απαντήσω, εκτός προδιαγραφών και με ρίσκο.