Το μαγνητικό Έχει πολύ μικρή διαφορά μεταξύ 16-25.Το θερμικο,θεωρω ότι εφόσον ο κατασκευαστής έχει βάλει πρίζα, έχει προβλέψει ότι δεν θα τραβάει πάνω από 16Α.Χωρίς βέβαια να είναι λάθος η τοποθέτηση μικρότερης ασφαλείας.
Το μαγνητικό Έχει πολύ μικρή διαφορά μεταξύ 16-25.Το θερμικο,θεωρω ότι εφόσον ο κατασκευαστής έχει βάλει πρίζα, έχει προβλέψει ότι δεν θα τραβάει πάνω από 16Α.Χωρίς βέβαια να είναι λάθος η τοποθέτηση μικρότερης ασφαλείας.
οχι δεν ειναι μικρη η διαφορα. Αν μηλαμε για τυπου Β ασφαλεια τοτε μηλαμε για διαφορα απο 27 εως 45 Α για να πεσει. αν ειναι C εκτοξευεται ακομα παραπανω.
δεν πρεπει να εμπιστευεσαι κανεναν κατασκευαστη. εξαλου αν γινει η στραβη δεν ειναι οτι κατι δεν εγινε σωστα αλλα πολλα κομματια δεν εκαναν σωστα την δουλεια τους. εχω δει φουρνακι που ενω εχει σουκο μεσα εφταναν 2 καλωδια η γειωση καπου χαθηκε στον δρομο.... εξαλου τα σημαδια τα εχει... λεει οτι την χτηπαγε το ρευμα στο προηγουμενο αρα ΠΡΕΠΕΙ να το δει ηλεκτρολογος