Θέλεις μόνο όταν η θερμοκρασία γίνει 40 να ξεκινάει το ζέσταμα του νερού??
Εγώ έτσι όπως το ζητάς βλέπω ότι χρειάζεσαι δύο θερμόμετρα θερμοστάτες.Βάζεις τον Sensora του πρώτου και δεύτερου θερμοστάτη μέσα στο boiler ρυθμίζεις τον πρώτο θερμοστάτη όταν πέσει η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς να ξεκινήσει να ζεσταίνει και ρυθμίζεις τον δεύτερο θερμοστάτη στους 75 για να διακόψει την λειτουργία της αντίστασης.Βέβαια υπάρχει ένα θεματάκι διότι όταν ο δεύτερος θερμοστάτης πέσει έναν βαθμό π.χ στους 74 βαθμούς τότε η αντίσταση θα ξεκινήσει πάλι να ζεσταίνει το νερό.