Ο πίνακας αυτός θέλει αντικατάσταση όχι μόνο ως προς τα υλικά, αλλά και το ίδιο το κουτί του το οποίο έχει καταστραφεί από την υπερθέρμανση της βιδωτής ασφάλειας. Δεν ξέρω αν πρόκειται για πίνακα που παίρνει από παροχή ΔΕΗ ή από άλλον πίνακα, αλλά έχει σοβαρές ελλείψεις, όπως π.χ. η απουσία ρελέ διαρροής, ή ο χειρισμός του θερμοσίφωνα που γίνεται από μια ασφάλεια αγνώστων στοιχείων (λείπει το αυτοκόλλητο) προφανώς χωρίς να διακόπτεται ο ουδέτερος, κ.λ.π.
Η ασφάλεια υπερθερμάνθηκε διότι τα μέταλλα που περιλαμβάνονται στο σημείο αυτό (καλώδια, επαφές φυσιγγίου, επαφές ασφαλειοθήκης) ήταν βρώμικα και/ή οξειδωμένα, και/ή οι διάφορες επαφές (σύνδεση καλωδίων στην ασφαλειοθήκη, σφίξιμο πώματος) ήταν χαλαρές. Το πρόβλημα δεν λύνεται βάζοντας ασφάλεια 35Α αντί για 25Α (που αν έχεις σωστή ασφαλειοθήκη δεν πρέπει να μπορείς να το κάνεις διότι το φυσίγγιο των 35Α δεν χωράει να μπει στη μήτρα των 25Α), αλλά πετώντας στα σκουπίδια το σύστημα της βιδωτής ασφάλειας και βάζοντας στη θέση της μια κατάλληλη αυτόματη ασφάλεια, σφίγγοντας καλά τα καλώδια στους πόλους της, τα οποία πριν μπουν πρέπει να βεβαιωθεί κανείς ότι ο χαλκός τους στα σημεία σύνδεσης με την ασφάλεια είναι γυαλιστερός και όχι μαύρος ή πράσινος, ούτε η μόνωσή τους στην άκρη καμμένη από τη θερμότητα.