Επίσης διάβασε αυτο για το δικο σου κλιματιστικό.
https://luftmiljobutiken.se/knowledg...nasonic-e9dke/
Επίσης διάβασε αυτο για το δικο σου κλιματιστικό.
https://luftmiljobutiken.se/knowledg...nasonic-e9dke/
Κ Φιλιπε εχετε κολημενο συμπιεστη (δεν γνωριζω το λογο ) η λυση ειναι στα παλιατζιδικα απο καπιο αλλο μηχανημα οχι ινβερτερ τα εχουμε χ......να ισως ειναι καλυτερα να μπει και μεγαλυτερος συμπιεστης δεν ξερω ψυκτικος δεν ειμαι ,αλλα στα παλιατζιδικα βρισκει κανεις χρησιμα πραγματα .Τωρα για σενα φιλε Γιωργο εσυ μαλων εχεις καπου προβλημα στις βαλβιδες/ηλεκτροβαλβιδες αυτα...
Νεκτάριε, δεν μπορεί να μπει συμπιεστής από απλό (μη inverter) μηχάνημα διότι πολύ απλά οι συμπιεστές των απλών μηχανημάτων έχουν δύο περιελίξεις που τροφοδοτούνται από δύο εναλλασσόμενα ρεύματα υπό γωνία 90ο ενώ στα inverter οι περιελίξεις είναι τρεις, τα εναλλασσόμενα ρεύματα επίσης τρία, και οι γωνίες τρεις των 120ο. Αν από ψυκτική άποψη μπορεί να μπει μεγαλύτερος συμπιεστής δεν το ξέρω, από ηλεκτρική δεν μπορεί, διότι το μηχάνημα θα βγάλει σφάλμα ότι ο συμπιεστής τραβάει υπερβολικό ρεύμα. Ακόμα και αν υπάρχει ο ίδιος συμπιεστής σε κάποιο παλιατζίδικο πώς θα τον βρω; Έχω βρει ανταλλακτικό συμπιεστή για SAMSUNG inverter και μάλιστα σε σχετικά λογική τιμή (150€). Αλλά πού να ξέρω αν θα κάνει;