καλησπερα παιδια !! ποιος κατεχει τις βλαβες απο vrv εδω μεσα? να κανουμε μια συζητηση?
καλησπερα παιδια !! ποιος κατεχει τις βλαβες απο vrv εδω μεσα? να κανουμε μια συζητηση?
Καλησπερα!
τι ακριβως σου κανει?
Αυξηση θερμοκρασιας στον συμπιεστη βλεπει...
χανει φρεον?
γεια σου ρε παληκαρι!!! λοιπον μετα απο καποια ωρα λειτουργιας αλλα στις ζεστες εχει καμια βδομαδα !! λοιπον σημερα που πηγα και το ειδα παρατηρησα... εχει 3 τρεις συμπιεστες η μοναδα μια ινβερτερ και δυο on/off !! τον ινβερτερ σε καπποια φαση τον δινει φουλ και μετα απο καποια λεπτα πεταει την βλαβη!! την εναλλαγη δεν την εκανε δηλαδη να ξεκινησει και τον δευτερο συμπιεστη !! ο συμπιεστης αναψε αλλα τα αμπερ ηταν γυρω στο 9!!! μετα απο παρακολουθηση επανεκκινησεις και τα λοιπα ειδα και εναλλαγες !!! σου εχει τυχει??στο ψαξιμο που εκανα μου ειπαν για φρεον - κυβικα αερα απο ανεμιστηρα κοντενσερ εξω (εδω να πω οτι δουλευουν απο χαλαρα μεχρι φουλ οι ανεμιστηρες) η καποιος αισθητηρας διαβαζει λαθος - μεχρι και οτι ετοιμαζεται ο συμπιστης να το πει το ποιημα!!!
Τσεκαρες τους ανεμιστηρες? τους εξωτερικους εισαι σγρς?
πιεσεις??
μονο αναροφηση ειδα στα 8 bar περιπου!! αμελλησα την υψηλη!!λαθος ξερω ! επικεντρωθηκα στα ηλκτρολογικα!! σου χει τυχει τετοια βλαβη?
Ναι μου εχει τυχει με αντλια θερμοτητας αερος-νερου σε συγκροτημα fan-coils, αλλα η μοναδα ηταν στριμωγμενη σε κλειστο χωρο που η αποβολη θερμοτητας απο τον εναλλακτη ηταν δυσκολη τεσπα
εσυ δες πιεση καταθλιψης εαν περναει τα 550psi
μπαινει σε safemode