    Η πίεση αναρρόφησης --€”σε κλασικό, όχι inverter-- €”κλιματιστικό με R22 σε φουλ καλοκαίρι είναι μέχρι 70 psi, με R41O είναι μέχρι 130 psi.
    Κακώς που έβαλε 410 σε μηχάνημα για 22. Αφού αποφάσισε να βάλει 410 αντί για 22 έπρεπε εκτός από ζυγαριά να χρησιμοποιήσει μανόμετρα και αμπεροτσιμπίδα για τη σωστή πλήρωση.
    Έκανε πλήρωση τώρα με εξωτερική 15 βαθμούς το καλοκαίρι με εξωτερική 35 τι κατάθλιψη θα φτάσει το μηχάνημα;
    Εάν δεν έχει να βάλει 22 να έρθει το καλοκαίρι να ξανακάνει έλεγχο.
    ΥπΆ όψιν η απόδοση δεν είναι ίδια σε μηχάνημα για 22 να μπει 410 και υπάρχει και ένα θέμα με τα λάδια.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η πίεση αναρρόφησης --€”σε κλασικό, όχι inverter-- €”κλιματιστικό με R22 σε φουλ καλοκαίρι είναι μέχρι 70 psi, με R41O είναι μέχρι 130 psi.
    Κακώς που έβαλε 410 σε μηχάνημα για 22. Αφού αποφάσισε να βάλει 410 αντί για 22 έπρεπε εκτός από ζυγαριά να χρησιμοποιήσει μανόμετρα και αμπεροτσιμπίδα για τη σωστή πλήρωση.
    Έκανε πλήρωση τώρα με εξωτερική 15 βαθμούς το καλοκαίρι με εξωτερική 35 τι κατάθλιψη θα φτάσει το μηχάνημα;
    Εάν δεν έχει να βάλει 22 να έρθει το καλοκαίρι να ξανακάνει έλεγχο.
    ΥπΆ όψιν η απόδοση δεν είναι ίδια σε μηχάνημα για 22 να μπει 410 και υπάρχει και ένα θέμα με τα λάδια.
    Ευχαριστω. Δεν τα πολυκατεχω αυτα που ανεφερες με τις πιεσεις. Τον πιεσα να βαλουμε R22 αλλα αφενος ελαβα διαβεβαιωση οτι δεν παιζει προβλημα αφετερου ελαβα απαντηση οτι ειναι πολυ δυσκολο να το βρουμε...
    Το καλοκαιρακι θα του πω να ελεγξει ξανα πιεσεις, αλλωστε γειτονας ειναι.
    Βεβαια τυχον προβληαμ πιεσεων θα το εχω ηδη αντιληφθει εγω γιατι οπως ανεφερε ειναι συνδεδεμενο με μετρητη ενεργειας και θα δω να ανεβαινουν τα ampere παλι.
    Τι ακριβως θεμα παιζει με τα λαδια;

  3. #3
    Το avatar του χρήστη brasidas12
    Μέλος
    Όνομα
    Μύρωνας
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    273

    Προεπιλογή

    22αρι βρίσκεις ανετα σε αρκετα μαγαζια αλλα η τιμη του είναι πολύ μεγαλύτερη από το 410. πριν 3 χρονια που ειχα αγορασει εκανε καπου στα 21 ευρω το κιλο ενώ το 410 καπου στα 7 ευρω αν θυμαμαι καλα.

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από brasidas12 Εμφάνιση μηνυμάτων
    22αρι βρίσκεις ανετα σε αρκετα μαγαζια αλλα η τιμη του είναι πολύ μεγαλύτερη από το 410. πριν 3 χρονια που ειχα αγορασει εκανε καπου στα 21 ευρω το κιλο ενώ το 410 καπου στα 7 ευρω αν θυμαμαι καλα.
    Ευχαριστώ. ¶ρα γι΄αυτο δεν επιλεχθηκε το R22...

  5. #5
    Το avatar του χρήστη tipos
    Μέλος
    Όνομα
    Σακης
    Εγγραφή
    Feb 2016
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    1.508

    Προεπιλογή

    Το R22 το αντικαθηστα το R407.Πιεσεις 65-75psi και θα δουλεψει πολυ καλυτερα

  6. #6
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Μέλος
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    276

    Προεπιλογή

    Ο συμπιεστής και το κύκλωμα λόγω 22 έχει ορυκτέλαιο, το οποίο δεν παντρεύεται με το 410 που θέλει συνθετικό-πολυεστερικό.
    Με 22 το λαδί που παρασύρεται εκτός συμπιεστή, επιστρέφει πάλι. Με 410 δεν μπορεί να επιστρέψει και υπάρχει ελλιπής λίπανση.

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    Για την ιστορια, δουλευει εξαιρετικα 3 μερες τωρα, βγαζει ζεστο αερα 45-51 βαθμους, και στην πιο μικρη ενταση ανεμιστηρα σπρωχνει καραβι (με αντιστοιχο θορυβο ασφαλως). Καταναλωση 2400-2600 watt

  8. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η πίεση αναρρόφησης --€”σε κλασικό, όχι inverter-- €”κλιματιστικό με R22 σε φουλ καλοκαίρι είναι μέχρι 70 psi, με R41O είναι μέχρι 130 psi.
    Κακώς που έβαλε 410 σε μηχάνημα για 22. Αφού αποφάσισε να βάλει 410 αντί για 22 έπρεπε εκτός από ζυγαριά να χρησιμοποιήσει μανόμετρα και αμπεροτσιμπίδα για τη σωστή πλήρωση.
    Έκανε πλήρωση τώρα με εξωτερική 15 βαθμούς το καλοκαίρι με εξωτερική 35 τι κατάθλιψη θα φτάσει το μηχάνημα;
    Εάν δεν έχει να βάλει 22 να έρθει το καλοκαίρι να ξανακάνει έλεγχο.
    ΥπΆ όψιν η απόδοση δεν είναι ίδια σε μηχάνημα για 22 να μπει 410 και υπάρχει και ένα θέμα με τα λάδια.
    Τι ακριβώς παίζει με τα λάδια τελικά ;

Παρόμοια Θέματα

  1. [Brandt] τραβαει νερο και σταματαει
    από marios2014 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-19, 12:24
  2. [Τηλεόραση LG] TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 13:17
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-16, 18:34
  4. [Κλιματιστικό] A/C CARREFOUR ριχνει ασφαλεια
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-15, 03:10
  5. Ζεσταινεται παρα πολυ η ηλεκτρικη σκουπα και ριχνει ασφαλεια
    από gk8719 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 22:45