Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-02-16 στις 10:54
Οχι, η διαρροή είναι πάντα από το Α, είτε φάση είναι, είτε ουδέτερος.
Ακόμη και στην περίπτωση ουδετερογείωσης, ο ουδέτερος στον πίνακα έχει κάποιο δυναμικό >0. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ουδέτερος διαρρέεται από ρεύμα, και ο αγωγός του ουδετέρου από το σημείο της ουδετερογείωσης μέχρι τον πίνακα έχει κάποια μη μηδενική αντίσταση (οπότε το δυναμικό θα είναι V = I * R). Επομένως, μπορεί και πάλι να υπάρξει διαρροή προς τη γη. Βεβαια, λόγω χαμηλού δυναμικού του ουδετέρου, η ένταση της διαρροής θα είναι μικρή, οπότε πιθανότατα δεν θα πέσει ο ΔΔΕ.(θα ήθελα κάποιος να μας εξηγήσει για την πλευρά διαρροής από Α+Γ τι γίνεται όταν υπάρχει ουδετερογείωση) γιατί εδώ γίνεται ένα ανακάτωμα και ίσως να έχεις και κάποιο δίκιο.
Κυριακίδης (04-02-16)