στην συντήρηση δεν έχει κάποιο αεραγωγό; ένα σημείο από όπου ο ψυχρός αέρας κυκλοφορεί από το στοιχείο προς την συντήρηση και με κάποιο σύστημα ρύθμισης;;
πρέπει να ανοίξεις εκεί και να ψάξεις ..... υπάρχει περίπτωση πάγος να κλείνει την κυκλοφορία, με την απόψυξη όμως συνήθως διορθώνεται....
μήπως δεν κάνει απόψυξη;; σε αυτή την περίπτωση έχουμε κομμένη αντίσταση, η/ τον διακόπτη του συστήματος απόψυξης...

αν το κλείσεις (βγάλεις το φις από την πρίζα) και το αφήσεις κάποιες ώρες....όταν το ξαναβάλεις σε λειτουργία θα φέρει ψύξη και στην συντήρηση....
αυτό θα σε βεβαιώσει ότι πρόκειται για το σύστημα απόψυξης.....δοκίμασέ το....