Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 234
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 36 από 36
  1. #31

    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Mar 2004
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    181

    Προεπιλογή

    οκ θα το μετρησω με πολυμετρο να δω αν ειναι 1 με το κουτι.. η μια μερια του κιτρινου καλωδιου βγαινει μεσα απο το δεξι ρολοι..

    Κατω απο το ντουλαπι δεν υπαρχει τιποτα.. ειναι τειχος.. οτι βλεπεις ειναι μονο το απο πανω..

    Σε υπογειο σπιτι κτλ.. δεν εχω προσβαση να παω.. δεν εχουμε τις καλυτερες σχεσεις.. θα καλεσω αναγκαστηκα ηλεκ/γο να μου μετρηση.. και βλεπω μετα..

  2. #32
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ganagnost02 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ειχα διαβάσει εναν τροπο να βραχυκυκλώσω την γείωση μιας πρίζας με την μεριά που δεν αναβει το λαμπακι με το δοκιμαστικο.. έχοντας κατεβασμένο το γενικο.. θα πρέπει να ρίξει το ρελε. . ισχύει αυτό;
    Ναι ισχύει, και δεν έχει σημασία αν ο γενικός είναι ανεβασμένος ή όχι. Αν δεν πέσει, τότε ή έχεις κακή γείωση, ή ο ουδέτερος είναι πολύ καλά γειωμένος ή δεν υπάρχουν αρκετά ή μεγάλα φορτία σε λειτουργία (τα οποία μπορεί να είναι του γείτονα και όχι δικά σου), ή όλα τα παραπάνω μαζί.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stef1800 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εάν ενώσεις ουδέτερο με γείωση έστω και με κλειστό γενικό το ρελέ θα πέσει.
    Σωστά.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stef1800 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επίσης το κουμπάκι στο ρελέ είναι γι αυτό το σκοπό, δημιουργεί μια μικρή διαρροή στη γη για να δοκιμάζεις τη λειτουργία του.
    Όχι. Το τεστ δεν δημιουργεί καμιά διαρροή προς τη γη. Δεν μπορεί άλλωστε, αφού καμιά σύνδεση γείωσης δεν υπάρχει πάνω στο ρελέ διαρροής.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    το "κόλπο" με το ρελέ διαφυγής δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει σωστή γείωση στην οικοδομή, αποδεικνύει μόνο ότι το κίτρινο καλώδιο(γείωση) της συγκεκριμένης πρίζας φτάνει και είναι συνδεδεμένο κανονικά στον πίνακα!...
    Όχι, αν δεν υπάρχει γείωση, με γεφύρωμα κίτρινου - μπλε καλωδίου το ρελέ δεν θα πέσει.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ganagnost02 (14-05-15)

  4. #33

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    στεφανος
    Εγγραφή
    Nov 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    18

    Προεπιλογή

    Εφ όσον ο ρελές έπεσε σημαίνει πως υπάρχει επαφή με τη γη αυτή η επαφή μπορεί να είναι μικρής αντίστασης μπορεί να είναι και 50 ωμ μόνο με μια σωστή μέτρηση μπορείς να μάθεις. Η κατασκευή σωστής γείωσης είναι μια εργασία που χρειάζεται χώρο και μπορεί να γίνει και πολυέξοδη εάν όπως είναι φυσικό έχεις αρχίσει να απελπίζεσαι παρηγορήσου από το γεγονός ότι ελάχιστα κτήρια έχουν αξιοπρεπή γείωση. Εάν αποφασίσεις να βάλεις φώναξε ηλεκτρολόγο με όργανα που να μπορεί να τη μετρήσει και όχι κάποιον που απλά θα βάλει ένα ράβδο χαλκού στο έδαφος αυτό το κάνεις και μόνος σου (δες ανάρτηση του sofosal) . Σε περίπτωση που αποφασίσεις να κάνεις οτιδήποτε μόνος σου έστω και σαν ενίσχυση δώσε μεγάλη σημασία στο θέμα της ουδετερογείωσης πρέπει να μάθεις οπωσδήποτε τι είδος χρησιμοποιείτε στην περιοχή σου δες την πρώτη μου ανάρτηση στο θέμα. Εάν είναι άμεσης γείωσης μπορείς να ενώσεις οπου θές, εάν είναι ουδετερογείωση η σύνδεση πρέπει απαραίτητα να γίνει από τη ΔΕΗ στο ρολόι

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stef1800 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ganagnost02 (14-05-15)

  6. #34
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stef1800 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εφ όσον ο ρελές έπεσε σημαίνει πως υπάρχει επαφή με τη γη αυτή η επαφή μπορεί να είναι μικρής αντίστασης μπορεί να είναι και 50 ωμ
    Μιλάς για τη δοκιμή με τη γεφύρωση ουδετέρου - γείωσης. Διότι το πέσιμο με το test δεν αποδεικνύει την ύπαρξη γείωσης ούτε καν κακής.

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ganagnost02 (14-05-15)

  8. #35

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    οταν εχεις κατεβασμενο γενικο και δεν διαρεεται καννενα κυκλωμα με ρευμα ,θα πεσει ο ΔΔΕ σε βραχυκυκλωμα??

  9. #36
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Σε βραχυκύκλωμα ουδετέρου - γείωσης; Πιθανότατα ναι. Η χρήση του ουδετέρου (που είναι γειωμένος) και από άλλους καταναλωτές τον κάνει να έχει μια τάση λίγων V ως προς γη οπότε ενώνοντας εσύ ουδέτερο με γη περνάει ένα μικρό ρεύμα (που προέρχεται από τις συσκευές που λειτουργούν στο δίκτυο από κάποιον γείτονα) και ρίχνει το ΔΔΕ.

Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 234

Παρόμοια Θέματα

  1. Μετάδοση ασύρματα εντός οικίας σήμα από οτε tv
    από bgin στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-20, 05:53
  2. Συνδεσμολογία διακόπτη και γείωση
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 23:29
  3. Πρότασης για γείωση
    από spiros1212 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-15, 19:51

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας