    Εφ όσον ο ρελές έπεσε σημαίνει πως υπάρχει επαφή με τη γη αυτή η επαφή μπορεί να είναι μικρής αντίστασης μπορεί να είναι και 50 ωμ μόνο με μια σωστή μέτρηση μπορείς να μάθεις. Η κατασκευή σωστής γείωσης είναι μια εργασία που χρειάζεται χώρο και μπορεί να γίνει και πολυέξοδη εάν όπως είναι φυσικό έχεις αρχίσει να απελπίζεσαι παρηγορήσου από το γεγονός ότι ελάχιστα κτήρια έχουν αξιοπρεπή γείωση. Εάν αποφασίσεις να βάλεις φώναξε ηλεκτρολόγο με όργανα που να μπορεί να τη μετρήσει και όχι κάποιον που απλά θα βάλει ένα ράβδο χαλκού στο έδαφος αυτό το κάνεις και μόνος σου (δες ανάρτηση του sofosal) . Σε περίπτωση που αποφασίσεις να κάνεις οτιδήποτε μόνος σου έστω και σαν ενίσχυση δώσε μεγάλη σημασία στο θέμα της ουδετερογείωσης πρέπει να μάθεις οπωσδήποτε τι είδος χρησιμοποιείτε στην περιοχή σου δες την πρώτη μου ανάρτηση στο θέμα. Εάν είναι άμεσης γείωσης μπορείς να ενώσεις οπου θές, εάν είναι ουδετερογείωση η σύνδεση πρέπει απαραίτητα να γίνει από τη ΔΕΗ στο ρολόι

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stef1800 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ganagnost02 (14-05-15)

  3. #2
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stef1800 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εφ όσον ο ρελές έπεσε σημαίνει πως υπάρχει επαφή με τη γη αυτή η επαφή μπορεί να είναι μικρής αντίστασης μπορεί να είναι και 50 ωμ
    Μιλάς για τη δοκιμή με τη γεφύρωση ουδετέρου - γείωσης. Διότι το πέσιμο με το test δεν αποδεικνύει την ύπαρξη γείωσης ούτε καν κακής.

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ganagnost02 (14-05-15)

  5. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    οταν εχεις κατεβασμενο γενικο και δεν διαρεεται καννενα κυκλωμα με ρευμα ,θα πεσει ο ΔΔΕ σε βραχυκυκλωμα??

  6. #4
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Σε βραχυκύκλωμα ουδετέρου - γείωσης; Πιθανότατα ναι. Η χρήση του ουδετέρου (που είναι γειωμένος) και από άλλους καταναλωτές τον κάνει να έχει μια τάση λίγων V ως προς γη οπότε ενώνοντας εσύ ουδέτερο με γη περνάει ένα μικρό ρεύμα (που προέρχεται από τις συσκευές που λειτουργούν στο δίκτυο από κάποιον γείτονα) και ρίχνει το ΔΔΕ.

Παρόμοια Θέματα

  1. Μετάδοση ασύρματα εντός οικίας σήμα από οτε tv
    από bgin στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-20, 05:53
  2. Συνδεσμολογία διακόπτη και γείωση
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 23:29
  3. Πρότασης για γείωση
    από spiros1212 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-15, 19:51

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας