Αρχικό μήνυμα από
limas
Μέτρησα τελικα το γκρι και το μαυρο καλώδιο όταν σηκώνω την ασφάλεια του θερμοσίφωνα. Ειναι μηδενική η τάση.
Εβγαλα και το θερμοστάτη. Έβαλα την ακίδα του πάνω σε μια φλόγα από ένα καμινέτο και όταν έφτανε στην ενδεδειγμένη θερμοκρασία (90 βαθμούς) , άκουγα το "κλακ". Οταν αφαιρούσα την ακίδα από τη φλόγα, μετά από κάποια sec ακουγα πάλι το χαρακτηριστικό "κλακ".
Στο πρωτο κλακ δεν σημαίνει ότι ανοίγει το κύκλωμα, γιατί έχει φτάσει την επιλεγμένη θερμοκρασία. ενώ στο δεύτερο ξανακλείνει το κύκλωμα για να ζεστάνει το νερό, αφού έχει πέσει πιο χαμηλά από την ενδεδειγμένη θερμοκρασία;
Μετρώντας τις δύο επαφές μεταξύ τους, και μετα το πρώτο και μετά το δεύτερο "κλάκ", δεν έχω συνέχεια.