Η λυχνία που έχεις στον πίνακα σου για τον θερμοσίφωνα ανάβει όταν σηκώνεις τον διακόπτη;
Αν ναι πρέπει να ψάξεις για κομμένο καλώδιο.
Η λυχνία που έχεις στον πίνακα σου για τον θερμοσίφωνα ανάβει όταν σηκώνεις τον διακόπτη;
Αν ναι πρέπει να ψάξεις για κομμένο καλώδιο.
Το γκρι καλώδιο είναι ουδέτερος αλλά το μαύρο δεν είναι γείωση και το κίτρινο δεν είναι φάση - είναι ανάποδα! Το κίτρινο επίσης δεν συνδέεται πάνω στον θερμοστάτη αλλά στο μεταλλικό σώμα της συσκευής!
Καταρχήν τα V είναι τάσεις και όχι ρεύματα. Το να μετράς 110V με κατεβασμένο τον διακόπτη στον πίνακα δεν είναι αφύσικο. Το ότι οι τάσεις μηδενίζονται σηκώνοντας τον διακόπτη σημαίνει ότι από τον πίνακα έρχεται ουδέτερος αλλά φάση όχι.
Το λαμπάκι είναι πιθανότατα ΝΕΟΝ οπότε με τάσεις κάτω από 50V περίπου μετράει ανοιχτό κύκλωμα. Δεν σημαίνει ότι είναι καμμένο.Το λαμπάκι του θερμοσίφωνα στον πίνακα φαίνεται αναμμένο με κατεβασμένο τον διακόπτη ή φαίνεται έτσι λόγω της φωτογραφίας;
Ναι. Κρατιέται και συνδέεται πάνω στην αντίσταση με δυο FASTON των 6.3mm.
Άρα πρέπει να αναζητήσεις το πρόβλημα στον πίνακα και όχι (ακόμα...) στον θερμοσίφωνα.
Έτσι ακριβώς.
Ποιες δυο επαφές; Όχι βέβαια τις δυο βιδωτές, αφού αν τις ένωνε μεταξύ τους θα γινόταν βραχυκύκλωμα, αλλά μια βιδωτή και μια συρταρωτή από κάτω.
Ή για λάθος συνδεσμολογημένο ενδεικτικό στον πίνακα.