    Προεπιλογή Ups APC Smart 750 δινει πολλά volt

    Χαίρεται. Καλη Σαρακοστη! Εχω ενα ups APC Smart 750VA SUA 750I εδω και 1 χρονο (ειναι ομως κατασκευης 2005) και εχει το εξης θεμα. Οταν γινεται διακοπη και ξεκινα την τροφοδοσια απο τις μπαταριςε, το πρωτο ένα (με 1,5 το πολυ) δευτερολεπτο δινει ταση σχεδον 300v. Το διαπιστωσα τυχαια εχοντας συνδεδεμενη μια τυπικη λαμπα πυρακτωσεως 60w (ηθελα να τσεκαρω την αυτονομια του ups με διακοπη) και ειδα οτι το πρωτο δευτερολεπτο η λαμπα ειχε μια σοβαρη αυξηση φωτεινοτητας. Μετρησα με ενα τυπικο ακρως ερασιτεχνικο πολυμετρο και διαπιστωσα οτι τα volt πλησιαζουν τα 300. Μετα στην προσπαθεια διορθωσης κανουν για μισο δευτερολεπτο ενα μικρο βυθισμα λιγο κατω απο 230v (210 περιπου χοντρικα) και μετα μενουν απολυτα σταθερα στα 230v αλλα τι να το κανω αυτο αν ειναι στην αρχη να μου καψει το pc μου. Δεν ξερω αν το εκανε παντα, δεν ξερω καν αν το κανει απο την αρχη που ειχε στα χερια μου (εδω κι ενα χρονο δηλαδη).
    Τι λετε ;
    Ειναι λογικο να δουλευει ετσι ;
    Στην εξοδο του εχω συνδεσει ενα πολυπριζο apc surge protector το οποιο δεν ενοχλειται καθολου απο τα σχεδον 300v. Θελω να αποφυγω να πεταξω το εν λογω ups γιατι θεωρουταν αρκετα professional (και περυσι εδωσα €40 για τις 2 μπαταριες του) οποτε αν δεν φτιαχνει σκεφτομαι μετα την εξοδο να του συνδεσω εναν σταθεροποιητη τασης των 20-30€ ωστε να κοβει τα πολλα volt. Στεκει αυτο ;
    Ακουω γνωμες!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gianndats : 23-02-15 στις 11:18

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    εγω θα σου ελεγα να το πεταξεις. εκτος και αν δεν σε πειραζει να κανεις πειραματα με τον εξοπλισμο σου.

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xsterg Εμφάνιση μηνυμάτων
    εγω θα σου ελεγα να το πεταξεις. εκτος και αν δεν σε πειραζει να κανεις πειραματα με τον εξοπλισμο σου.
    Με απογοητευεις αλλα πολυ φοβαμαι πως θα πρεπει να σε ακουσω...

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    καλυτερα να σε απογοητευσω παρα να πεταξεις οτι εχεις συνδεδεμενο πανω του.

  5. #5
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μέλος
    Όνομα
    Μανόλης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.595

    Προεπιλογή

    Γιάννη μη βιαστείς να το πετάξεις. Έχεις αλλάξει και σχετικά πρόσφατα και μπαταρίες και είναι κρίμα να πάνε χαμένες κι αυτές. Αυτό που συμβαίνει είναι το λεγόμενο 'μεταβατικό φαινόμενο' που παρατηρείται σε απότομες μεγάλες αλλαγές του ρεύματος και είναι αρκετά συχνό συνήθως σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Μόλις κοπεί η τάση, όλο το φορτίο πέφτει στις μπαταρίες οι οποίες 'πουσάρονται' για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα και μετά η τάση έρχεται στα κανονικά επίπεδα. Νομίζω με το πολύπριζο apc surge protector που χρησιμοποιείς είσαι ΟΚ. Τώρα αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις και σταθεροποιητή τάσης κακό δεν κάνει, πάντως το UPS σου νομίζω ότι δουλεύει κανονικά.

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manolo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιάννη μη βιαστείς να το πετάξεις. Έχεις αλλάξει και σχετικά πρόσφατα και μπαταρίες και είναι κρίμα να πάνε χαμένες κι αυτές. Αυτό που συμβαίνει είναι το λεγόμενο 'μεταβατικό φαινόμενο' που παρατηρείται σε απότομες μεγάλες αλλαγές του ρεύματος και είναι αρκετά συχνό συνήθως σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Μόλις κοπεί η τάση, όλο το φορτίο πέφτει στις μπαταρίες οι οποίες 'πουσάρονται' για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα και μετά η τάση έρχεται στα κανονικά επίπεδα. Νομίζω με το πολύπριζο apc surge protector που χρησιμοποιείς είσαι ΟΚ. Τώρα αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις και σταθεροποιητή τάσης κακό δεν κάνει, πάντως το UPS σου νομίζω ότι δουλεύει κανονικά.
    Αν διαβασεις εδω http://www.apc.com/resource/include/...r&tab=features
    αναφερει χαρακτηριστικα τι κανει ενα surge protecttor).Συγκεκριμενα αυτο http://www.eurostores.gr/p.APC-POLYM...TH.604337.html
    αναφερει λοιπον οτι :UL's best Transient Voltage Surge Suppressor (TVSS) Let-Through Voltage rating is "300V".
    σε περιπτωση υπερτασης(κρουστικης προφανως μιας και η λειτουργια του ειναι για προστασια απο τις υπερτασεις αυτων).
    Επισης δεν εχω δει καποιο ups να συμπεριφερεται ετσι(τουλαχιστον να μπορει δηλ.ενα απλο πολυμετρο να μετρησει τετοιες τιμες).Ισως καποιοι πυκνωτες?

  7. #7
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μέλος
    Όνομα
    Μανόλης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.595

    Προεπιλογή

    Φίλε Βασίλη,
    η αλήθεια είναι ότι τα μεταβατικά φαινόμενα δεν μετριούνται με απλά πολύμετρα αλλά με ειδικούς παλμογράφους ή analyzers τα οποία απ' ότι ξέρω είναι και ακριβά. Σκέψου ότι η όλη αυτή αυξομείωση της τάσης μέχρι να σταθεροποιηθεί στη nominal τιμή της γίνεται μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου. Γι'α αυτό λέγονται και μεταβατικά φαινόμενα. Υπάρχουν πηγές στο Internet που γραφουν γι' αυτά. Όπως είδες και στα links που έστειλες, το surge protector προστατεύει από υπερτάσεις μεγάλης κλίμακας (π.χ. lightning strikes όπως αναφέρει κ.α.). Ακόμα και κρουστικές υπερτάσεις από διάφορους λόγους όπως αναφέρεις. Τα 300V peak και μάλιστα για κλάσματα δευτερολέπτου δεν θεωρούνται κάτι τέτοιο. Και μάλιστα όπως αναφέρει ο Γιάννης τα πλησιάζει το 300V δεν φτάνει εκεί.. Όπως αναφέρεις και στα specs του πολύπριζου "Let-Through Voltage rating is "300V", που σημαίνει ότι μέχρι αυτή τη κλίμακα το θεωρεί ΟΚ.

  8. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    Ευχαριστω και τους 2 σας. Δηλαδη ειναι πιθανον ετσι να ειναι κατασκευαστικα ; Να δινει για μισο δευτερολεπτο αλλωτε 260 και αλλοτε 290v ; Βλεπετε εκανα μια διορθωση, γιατι ειχα γραψει οτι η υπερβαση γινεται για 1-1,5 δευτερολεπτο, ηταν λαθος μου, κραταει πολυ λιγοτερο, ισως και κατω απο μισο δευτερολεπτο. Και αν ειναι ετσι κατασκευαστικα, ποσο επιβλαβης ειναι για το pc μου αυτη η αυξηση για μισο δευτερολεπτο; Εφοσον μια λαμπα πυρακτωσεως 40w παρατηρω οτι προλαβαινει να φωτισει ισως και 20-25% πιο εντονα, τα ευαισθητα ηλεκτρονικα κυκλωματα της μητρικης θα την παλευουν ; Να σας πω βεβαια οτι το προηγουμενο μου ups της socomec δεν εχει τετοιο ζητημα, ουτε και ενα ups του κιλου (nilox) που επισης ειχα σε χρηση για αρκετο καιρο.
    Το αστειο: εχτες επεσε στα χερια μου ενα eaton powerware 5115 και κανει σχεδον τα ιδια: υπερβαση κατα την διακοπη ρευματος ή καποιες φορες κανει βυθιση στα 160-170v ! Ο,τι να ναι!

  9. #9
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μέλος
    Όνομα
    Μανόλης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.595

    Προεπιλογή

    Καλημέρα Γιάννη,
    όπως είπες κι εσύ επιβεβαίωσες αυτό που έγραψα παραπάνω και μάλιστα χωρίς να το έχεις αναφέρει αρχικά. Οι αυξομειώσεις αυτές κρατάνε πολύ λίγο (κάτω από 1 sec) και είναι φυσιολογικές σαν μεταβατικό φαινόμενο ιδίως όταν έχεις να κάνεις με μπαταρίες και UPS. κατά τη γνώμη μου το UPS σου είναι ΟΚ. Αν χρησιμοποιείς και πολύπριζο προστασίας ακόμα καλύτερα.

Παρόμοια Θέματα

  1. smart UPS 1500
    από tranzistor στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-14, 19:14
  2. [Φορητός Η/Υ] Toshiba A300D-205 επεσε μπυρα,ανοιγει αλλα δεν δινει σημα
    από dant3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-13, 22:56
  3. [Τηλεόραση Samsung] Θορυβος σε smart tv
    από dimtzo στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-13, 22:03
  4. Τροφοδοτικο 12V, 12A, δινει 18+V
    από madk4speed στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 02:59
  5. Που μπορώ να βρω manual για Smart Kit?
    από graven24 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-11, 18:32

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας