Χαίρεται. Καλη Σαρακοστη! Εχω ενα ups APC Smart 750VA SUA 750I εδω και 1 χρονο (ειναι ομως κατασκευης 2005) και εχει το εξης θεμα. Οταν γινεται διακοπη και ξεκινα την τροφοδοσια απο τις μπαταριςε, το πρωτο ένα (με 1,5 το πολυ) δευτερολεπτο δινει ταση σχεδον 300v. Το διαπιστωσα τυχαια εχοντας συνδεδεμενη μια τυπικη λαμπα πυρακτωσεως 60w (ηθελα να τσεκαρω την αυτονομια του ups με διακοπη) και ειδα οτι το πρωτο δευτερολεπτο η λαμπα ειχε μια σοβαρη αυξηση φωτεινοτητας. Μετρησα με ενα τυπικο ακρως ερασιτεχνικο πολυμετρο και διαπιστωσα οτι τα volt πλησιαζουν τα 300. Μετα στην προσπαθεια διορθωσης κανουν για μισο δευτερολεπτο ενα μικρο βυθισμα λιγο κατω απο 230v (210 περιπου χοντρικα) και μετα μενουν απολυτα σταθερα στα 230v αλλα τι να το κανω αυτο αν ειναι στην αρχη να μου καψει το pc μου. Δεν ξερω αν το εκανε παντα, δεν ξερω καν αν το κανει απο την αρχη που ειχε στα χερια μου (εδω κι ενα χρονο δηλαδη).
Τι λετε ;
Ειναι λογικο να δουλευει ετσι ;
Στην εξοδο του εχω συνδεσει ενα πολυπριζο apc surge protector το οποιο δεν ενοχλειται καθολου απο τα σχεδον 300v. Θελω να αποφυγω να πεταξω το εν λογω ups γιατι θεωρουταν αρκετα professional (και περυσι εδωσα €40 για τις 2 μπαταριες του) οποτε αν δεν φτιαχνει σκεφτομαι μετα την εξοδο να του συνδεσω εναν σταθεροποιητη τασης των 20-30€ ωστε να κοβει τα πολλα volt. Στεκει αυτο ;
Ακουω γνωμες!