Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
Το ότι διατίθενται κάποια μοντελα, από μόνο του δεν σημαίνει ότι δεν είναι σπάνιοι. Και μόνο το γεγονός ότι είναι το ένα τέταρτο των μοντέλων, και σημαντικά ακριβότεροι, τους καθιστά μη συχνή επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, σπάνιοι είπα, όχι ανύπαρκτοι.

Η αποθέρμανση είναι μαι άλλη, πονεμένη ιστορία. Συμφωνώ ότι είναι καλό να γίνεται στο χώρο, αλλά με αυτοματισμό, όχι με το να ξεκινάει ο κυκλοφορητής στους 40°C! Για να φτάσει να αντιληφθεί ο διμεταλλικός υδροστάτης 40°C και να κλείσει (έχει και μία υστέρηση), το νερό έχει πάει παραπάνω, και το μαντέμι ακόμη περισσότερο, και ξαφνικά ξεκινάει ο κυκλοφορητής και έρχεται νερό 18°C από τα σώματα! Ο χάλυβας δε χαμπαριάζει, το μαντέμι όμως ζορίζεται!

Το ξεκαθαρίσαμε αυτό, είναι εκτός λειτουργίας και αποκομμένο υδραυλικά.

Μίλησα ήδη για στοιχειώδη αυτοματισμό που ελέγχει και την αποθέρμανση (λέμε τώρα, αν κάνει, και δεν κόβει εντελώς και τον κυκλοφορητή με την παύση εντολή της θέρμανσης).

Τι πάει να πει διατίθενται κάποια μοντέλα. Είναι σαν να λες τα SUV είναι σπάνια επειδή πχ η Nissan βγάζει μόνο ένα, ενώ συμβατικά βγάζει πχ 10
Ακριβότεροι είναι γιατί το μαντέμι είναι ακριβότερου του χάλυβα, όπως επίσης και ο τρόπος χύτευσης - κατασκευής πολύπλοκος. Μη ξεχνάς όμως την μεγάλη θερμοχωρητικότητα του μαντεμιού, την αντοχή του στην διάβρωση και το γεγονός ότι ένας μαντεμένιος λέβητας είναι επισκευάσιμος, μιας και αποτελείται από "φέτες". Αυτά πληρώνεις παραπάνω σε σχέση με το σίδερο.

Όσο για το θέμα του θερμικού σοκ που σε προβληματίζει, αυτό δημιουργείται σε μεγάλες διαφορές επιστροφής προσαγωγής, και σε ψηλές θερμοκρασίες πχ νερό που φεύγει από την προσαγωγή 80 βαθμούς και επιστρέφει 10 βαθμούς ναι είναι πρόβλημα. Θερμοκρασίες της τάξης φεύγει 40-45 και το πρώτο γύρισμα επιστρέφει 15 δεν το προβληματίζουν το μαντέμι.
Όσο για τους θερμοστάτες, συμφωνώ ότι έχουν μια καθυστέρηση μέχρι να διαβάσουν την θερμοκρασία, λόγο μη άμεσης επαφής τους με το νερό. Αλλά πόσο είναι το σφάλμα την δεδομένη στιγμή; 5 βαθμοί; 7 βαθμοί; δεν είναι παραπάνω. Εντωμεταξύ υπάρχουν και οι εβαπτιζόμενοι, κλάσης ανώτεροι σε σχέση με τους επαφής.

Δε ξέρω τι αυτοματισμό για αποθέρμανση έχεις στο μυαλό σου. Ανάλυσέ το αν θέλεις.

Όσο για τον κυκλοφορητή που κλείνει όταν κλείσει και το τελευταίο διαμέρισμα, είναι λάθος. Αν η θέρμανση κλείσει και ο κυκλοφορητής σταματήσει όταν ο λέβητας δουλεύει και έχει πχ έχει 70 βαθμούς το νερό θα φτάσει 90-100, λόγο θερμοχωρητικότητας του μαντεμιού. Πρώτον δεν υπάρχει λόγος να ανεβάζουμε τον λέβητα σε τέτοιες θερμοκρασίες, δεύτερον κάψαμε πετρέλαιο για να ανεβάσουμε την θερμοκρασία του νερού και των μετάλλων του λέβητα, και έπειτα το αφήνουμε στον λέβητα να ζεσταίνει το λεβητοστάσιο; thing green..
Σχετικά με τα θερμομπόιλερ. Εδώ τα έχει αποσυνδέσει. Μιλάμε γενικά όμως, δεν είναι όλα τα μπόιλερ αποσυνδεμένα.

Και τέλος, λες αν υπήρχε τόσο σοβαρό πρόβλημα ο κατασκευαστής να μην είχε προβλέψει τρόπους προστασίας; Και μιλάμε για μεγάλους κατασκευαστές, Buderus, De dietrich. (εντωμεταξύ δες έτσι για πλάκα πόσους μαντεμένιους επιδαπέδιους λέβητες και πόσους χαλύβδινους έχει η buderus..) Τον Έλληνα υδραυλικό περίμενε, με τις θεωρίες του;