Η ιστορία:
CU-RE9HKE είναι το μοντέλο της εξωτερικής μονάδας, το μοντέλο του συμπιεστή (σύμφωνα με το service manual) είναι CWB092256, και είναι ο ίδιος και στο μεγαλύτερο μοντέλο των 12000BTU (CU-RE12HKE, σύμφωνα με το service manual και πάλι).
Το κλιματιστικό είναι φίλων και το ανέλαβα καθώς το είχαν απεγκαταστήσει πριν από καιρό και μου είπαν πως το πρόβλημα που είχε ήταν πως δεν ανάβει καν, και τους είχαν πει πως έχουν καεί οι πλακέτες από υπέρταση.
Οι πλακέτες βέβαια δεν είχαν σχεδόν τίποτα αν εξαιρέσουμε μερικούς πεσμένους πυκνωτές Χ2 στα φίλτρα ΕΜΙ (που και χωρίς αυτούς πάλι δουλεύει), και έναν πεσμένο πυκνωτή λειτουργίας στον ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας.
Δοκιμάζοντας να το βάλω σε λειτουργία οι ανεμιστήρες ξεκινάνε κανονικά όμως ο συμπιεστής κάνει έναν θόρυβο χωρίς να φαίνεται να γυρνάει, και η πλακέτα τον σταματάει. Μετά από 20 λεπτά προσπαθειών βγάζει σφάλμα ότι ο συμπιεστής τραβάει υπερβολικό ρεύμα.
Το module που οδηγεί τον συμπιεστή βγάζει και τις 3 φάσεις κανονικά. Αν αντί του συμπιεστή βάλει κανείς 3 λάμπες πυρακτώσεως αυτές ανάβουν. Ο συμπιεστής δεν έχει κομμένο τύλιγμα οπότε υποθέτω ότι (μάλλον...) είναι μηχανικά μπλοκαρισμένος.
Ο συμπιεστής αυτός ως ανταλλακτικό κοστίζει από την αντιπροσωπεία, ούτε λίγο ούτε πολύ, 460€. Περισσότερα από όσα κοστίζει όλο το μηχάνημα καινούριο (εσωτερική και εξωτερική μονάδα μαζί)!
Γι αυτό σκέφτομαι αν μπορώ να βρω από αλλού τέτοιον συμπιεστή, έστω και μεταχειρισμένο, ή τρίτου κατασκευαστή που όμως να ταιριάζει, για να μην πάει χαμένο το υπόλοιπο μηχάνημα. Απ' ότι είδα όμως με ένα πρόχειρο ψάξιμο στο δίκτυο δεν υπάρχει διαθέσιμος συμπιεστής με αυτόν τον κωδικό ενώ δεν βρήκα επίσης άλλους συμπιεστές που να λένε πως κάνουν για αυτό το μοντέλο κλιματιστικού. Μόνο για κάποια SAMSUNG βρήκα.
Μήπως κάποιος ξέρει κάτι περισσότερο;
Ευχαριστώ.