Παράθεση Αρχικό μήνυμα από limas Εμφάνιση μηνυμάτων
Μέτρησα τελικα το γκρι και το μαυρο καλώδιο όταν σηκώνω την ασφάλεια του θερμοσίφωνα. Ειναι μηδενική η τάση.

Εβγαλα και το θερμοστάτη. Έβαλα την ακίδα του πάνω σε μια φλόγα από ένα καμινέτο και όταν έφτανε στην ενδεδειγμένη θερμοκρασία (90 βαθμούς) , άκουγα το "κλακ". Οταν αφαιρούσα την ακίδα από τη φλόγα, μετά από κάποια sec ακουγα πάλι το χαρακτηριστικό "κλακ".

Στο πρωτο κλακ δεν σημαίνει ότι ανοίγει το κύκλωμα, γιατί έχει φτάσει την επιλεγμένη θερμοκρασία. ενώ στο δεύτερο ξανακλείνει το κύκλωμα για να ζεστάνει το νερό, αφού έχει πέσει πιο χαμηλά από την ενδεδειγμένη θερμοκρασία;

Μετρώντας τις δύο επαφές μεταξύ τους, και μετα το πρώτο και μετά το δεύτερο "κλάκ", δεν έχω συνέχεια.
μην καις στη φλόγα τον θερμοστάτη, θα τον χαλάσεις! ποιος σου είπε να το κάνεις;;
όπως είναι κρύος, τον ρυθμίζεις στο τέρμα. μετράς την αριστερή πάνω επαφή με την αριστερή κάτω. πρέπει να έχεις κύκλωμα.
μετράς την δεξιά πάνω με την δεξιά κάτω, πρέπει να έχεις κύκλωμα.
μεταξύ τους οι πάνω η/ οι κάτω αντίστοιχα ΔΕΝ πρέπει να μετράνε!!
αν τον έκαψες πολύ στη φλόγα και ξεπέρασες τους 110 βαθμούς, έριξες την θερμική ασφάλειά του. εύχομαι να το γλίτωσες...

αφού είπαμε, δεν έχεις τάση στο μαύρο - γκρί, φταίει ο διακόπτης στον πίνακα....αύριο με το καλό που θα φέξει κοίτα στον πίνακα...