Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fotis 65 Εμφάνιση μηνυμάτων
και για να μην αργοπορώ πήρα μια μπαλαντέζα την έβαλα σε πρίζα της κουζίνας και ανοιγοκλεισα το ups 25 φορές χωρίς κανένα προβλημα...άρα κάτι παίζει με την ασφάλεια του σαλονιού.....
Αν το πρόβλημα έχει να κάνει με εξάντληση μπαταριών, τότε τα 25 διαδοχικά on-off δεν είναι ενδεικτικά, αν δεν μεσολαβήσουν και μερικές ώρες.
Τώρα Νίκο με αυτό που είπες πράγματι τα Z-5500 δεν έχουν διακόπτη on of οπότε μένουν standby....
Το ίδιο ισχύει και για το PC και για την οθόνη. Το τροφοδοτικό τους δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο, και τραβάει πάντα ένα κάποιο ρεύμα, έστω και πολύ μικρό.
να το κλείνω από το πολυπριζο αφήνοντας ανοιχτό το ups?
Δοκίμασέ το αν δεις αν σου λύνει το πρόβλημα (εννοείται ότι κλείνεις το πολύμπριζο στην έξοδο του UPS, εκεί που συνδέονται οι συσκευές, έτσι.
να παραμείνει όπως έχει η ασφάλεια του σαλονιού
Αν δεν λυθεί το πρόβλημα με το προηγούμενο, ναι.