Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 30
  1. #21

    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    181

    Προεπιλογή

    Λοιπον μου δωσανε ενα παλιο voltage regulator (χωρις μπαταριες) και εχει το ιδιο προβλημα 2 στις 5 ριχνει την ασφαλεια.

    Χωρις να αλλαξω ασφαλεια μπορω να κανω κατι να περιορισω το ρευμα εκινησης ή να βαλω πυκνωτες να του δινουνε στιγμιαια ενεργεια στην εκινηση ωστε να μην μου ριχνει την ασφαλεια ?
    Το λεω γιατι αμα ξεκινησει παιζει κανονικα χωρις προβλημα ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 18-12-13 στις 04:12

  2. #22
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπον μου δωσανε ενα παλιο voltage regulator (χωρις μπαταριες) και εχει το ιδιο προβλημα 2 στις 5 ριχνει την ασφαλεια.

    Χωρις να αλλαξω ασφαλεια μπορω να κανω κατι να περιορισω το ρευμα εκινησης
    Ναι. Θα του βάλεις σε σειρά με την παροχή των 220V μια αντίσταση από σόμπα κουκουνάρα και παράλληλα ένα διακόπτη. Θα έχεις τον διακόπτη στη θέση OFF, θα ενεργοποιήσεις το UPS και αμέσως μετά θα βάλεις τον διακόπτη στο ON.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    ή να βαλω πυκνωτες να του δινουνε στιγμιαια ενεργεια στην εκινηση ωστε να μην μου ριχνει την ασφαλεια ?
    ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΚΑΝ

  3. #23

    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    181

    Προεπιλογή

    Τους πυκνωτες παραλληλα τους λεω για να γινει εξισορρόπηση του επαγωγικου φορτιου.
    Αληθεια γιατι το λες αυτο για τους πυκνωτες ?

  4. #24
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Τι σχέση έχει η εξισορρόπηση του επαγωγικού φορτίου με το πέσιμο της ασφάλειας; Ή θα αποθηκεύσεις στους πυκνωτές εναλλασσόμενο για να το δώσεις στον μετασχηματιστή;

  5. #25

    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    181

    Προεπιλογή

    δεν μειωνεις το ρευμα με την εξισορροπηση του επαγωγικου φορτιου ?

  6. #26
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Αυτό γίνεται στη μόνιμη κατάσταση, όχι στην εκκίνηση. Το μεγάλο ρεύμα εκκίνησης δεν έχει σχέση με το συντελεστή ισχύος.

  7. #27

    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    181

    Προεπιλογή

    Ωραια τελικα η ποιο φτηνη λυση ειναι να αλλαξω το ρελε στο πινακα με τυπου C.
    Το προβλημα τελικα ειτανε το μεγαλο ρευμα εκινησης γιατι το συνδεσα σε μια μπαλαντεζα (περιορισε το ρευμα) και δεν το κανει τωρα.

  8. #28
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Ασφάλεια είναι, δεν είναι ρελέ.

  9. #29

    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    181

    Προεπιλογή

    η ασφαλεια μου λεει
    SIEMENS
    W
    L16A
    220/380V

    τι καμπυλης ειναι ?

  10. #30
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    L (έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί από την παρόμοιων χαρακτηριστικών Β). Άλλαξέ τη με μια C.

Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123

Παρόμοια Θέματα

  1. [Φορητός Η/Υ] Sony VAIO PCG-71211M ασφάλεια
    από memmas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-13, 20:45
  2. Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-13, 18:55
  3. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 19:43
  4. Ασφάλεια για φούρνο μικροκυμάτων
    από apa02gr στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-09, 14:18

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας