Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 52
  1. #11

    Μέλος
    Όνομα
    vasilis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    311

    Προεπιλογή

    ακυρο βιαστηκα.

    μας μπερδευεις με ονομασιες δικες σου.
    πείραμα Α' καμία απώλεια , καμία εκκίνηση . Πείραμα Β' κλείνοντας τον γενικό , με ανοιχτή την βάνα του καλοριφέρ (έτσι την ονομάζω) καμία απώλεια , καμία εκκίνηση . Αντίστροφα , με κλειστή βάνα καλοριφέρ και ανοιχτό τον γενικό το πρόβλημα παραμένει
    πειραμα Α κλειστη η αναροφηση δειχνει προβλημα σην ανεπιστροφη βαλβιδα.
    πειραμα Β εγινε με κλειστη την αναροφηση?

  2. #12
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Μέλος
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    276

    Προεπιλογή

    Κανε ένα πρόχειρο σχέδιο με το δίκτυο και δείξε με α,β,γ την κάθε βάνα, την ανεπίστροφη, τη θέση του μανομέτρου(εάν έχει), θέση πρεσσοστάτη, καλοριφέρ κλπ.

  3. #13

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Μάνη
    Μηνύματα
    379

    Προεπιλογή

    Επισυνάπτω 2 +2 φ/φίες . Οι πρώτες σκαναρισμένες , οι δεύτερες πρωτότυπες με το ίδιο θέμα . Ελπίζω να βοηθούν και επαναλαμβάνω την ερώτηση : «Υπάρχει τρόπος να ελέγξω την αξιοπιστία του FluidControl , το οποίο είναι...αγνώστου πατρός ; Δηλαδή να χάνει πίεση και να παίρνει μπρος χωρίς να υπάρχει διαρροή ;» Δεν έχω ιδέα αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο . Κάθε υπόδειξη ευπρόσδεκτη .
    Θάπρεπε να γυρίσω αριστερά τις 2 πρώτες , για να είναι ευκρινέστερες , αλλά δεν ξέρω πως .


    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DimMani : 11-10-20 στις 17:40

  4. #14

    Μέλος
    Όνομα
    vasilis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    311

    Προεπιλογή

    δεν απαντησες στην ερωτηση μου

  5. #15

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Μάνη
    Μηνύματα
    379

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν απαντησες στην ερωτηση μου

    ...πειραμα Β εγινε με κλειστη την αναροφηση? NAI . Επόμενο βήμα ;

  6. #16

    Μέλος
    Όνομα
    vasilis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    311

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DimMani Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...πειραμα Β εγινε με κλειστη την αναροφηση? NAI . Επόμενο βήμα ;
    Κατι δεν εκανες καλα.
    Στο πειραμα 1 δειχνει προβλημα στην αντεπιστροφη για αυτο σταματησε να το κανει.Το 2Α(στην βανα καλοριφερ) δεν ειχες διαρροη,λογικο!!!
    στο 2Β οταν ξεκινησε η αντλια (προφανως καποιος ειχε τραβηξει νερο?) ανοιξες την αναρροφηση να γεμισει το δικτυο?

    anyway αλλαξε την αντεπιστροφη.

  7. #17
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Μέλος
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    276

    Προεπιλογή

    Αυτή τη στιγμή έχεις στο δίκτυο δυο ανεπίστροφες. Μια πριν την αντλία(μεταλλική) και μια μέσα στον αυτόματο μηχανισμό εκκίνησης. Βγάλε τη μεταλλική από την αναρρόφηση της αντλίας (δεν χρειάζεται) και βλέπουμε.

  8. #18

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Nov 2016
    Περιοχή
    κερκυρα
    Μηνύματα
    24

    Προεπιλογή

    Επίσης κλείσε και τις δύο βάνες που είναι πριν τις ηλεκτροβάνες ποτίσματος.

  9. #19

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Μάνη
    Μηνύματα
    379

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alto2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επίσης κλείσε και τις δύο βάνες που είναι πριν τις ηλεκτροβάνες ποτίσματος.

    Η 1η δεν ξέρω που πάει , αλλά η 2η είναι ο γενικός διακόπτης . Στην σκαναρισμένη φ/φία σημειώνω (λάθος) την 3η βάνα σαν γενικό διακόπτη . Η οποία 3η είναι η μόνη μπλε , οι άλλες είναι κόκκινες . Μόλις τώρα ανεκάλυψα ότι η μπλε αφορά τον 1ο όροφο και όταν κλείσει έχει την ακόλουθη παράδοξη (τρελή ) συμπεριφορά . Στον 1ο όροφο υπάρχουν 3 παροχές , νιπτήρας , ντους και καζανάκι .
    Στον νιπτήρα δουλεύει το κρύο νερό , αλλά όχι το ζεστό
    Στο ντους αντίστροφα
    Στο δε καζανάκι δεν τρέχει σταγόνα .
    Δεν τόφτιαξα το σπίτι , έτσι το βρήκα . Ευχαριστώ ΗΝ1984 για την υπόδειξη να μείνω με την ανεπίστροφη του(κινέζικου) μηχανήματος , πράγμα το οποίο με φοβίζει . Οπότε anyway , που λέει και ο vasilllis , θα την αλλάξω και θα επανέλθω . Υπάρχει περίπτωση να τα τινάξει , αφού παίρνει μπροστά μόνη της ανά 3 λεπτά , ή 480 φορές την ημέρα ; Αν έχετε κάτι εν τω μεταξύ , είμαι όλος αυτιά κι ευχαριστώ την ομήγυρη .

  10. #20

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Nov 2016
    Περιοχή
    κερκυρα
    Μηνύματα
    24

    Προεπιλογή

    (Στον νιπτήρα δουλεύει το κρύο νερό , αλλά όχι το ζεστό) Είναι οι παροχές άνάποδα, αλλά δεν είναι πρ'οβλημα, αντιστρέφεις τα σπιράλ της βρύσης.

Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Πρόβλημα στο διανομέα νερού σε ψυγείο General Electric
    από Ioannis Louis στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-20, 17:14
  2. Αντλία νερού GRUNDFOS, ανάβει το λαμπάκι έλειψης νερού.
    από κιμετ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-19, 21:22
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-16, 13:57
  4. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πως συνδέεται η Αντλία κενού και το κενόμετρο στο σύστημα;
    από puntix στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 17:00
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-14, 01:28

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας