    Προεπιλογή Kelvinator impression series 350 δεν κατεβάζει ψύξη

    Καλημέρα
    Έχω το Kelvinator impression series 350 twin air no frost.
    Πριν μερικές μέρες μου έκανε το εξής:
    σταμάτησε να κατεβάζει ψύξη από τον καταψύκτη στη συντήρηση.
    Το άνοιξα και βρήκα ότι είχε πάγο σε μερικά σημεία όπως στο 'διάδρομο' απο την κατάψυξη στη συντήρηση, οπότε δεν περνούσε ο κρύος αέρας στη συντήρηση.
    Αφαίρεσα τον πάγο και δούλεψε κανονικά.
    Τώρα που περάσανε μερικές μέρες, πάλι το ίδιο.

    Υποψιάζομαι ότι η αντιπαγωτική αντίσταση δεν λιώνει τον πάγο.
    Ίσως να χάλασε ο θερμοστάτης (ή χρονοδιακόπτης; ) που την συνδέει και αποσυνδέει από το ρεύμα.

    Για πείτε καμιά ιδέα, κατ' αρχήν με χρονοδιακόπτη συνδέεται ή με θερμοστάτη;
    You only live twice.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    993

    Προεπιλογή

    Τελικά μάλλον κολλάει ο χρονοδιακόπτης που συνδέεται με την αντιπαγωτική αντίσταση.
    You only live twice.

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    993

    Προεπιλογή

    Μου φαίνεται παράξενο πάντως να εξαρτάται η αντίσταση από ένα χρονοδιακόπτη, περίμενα να εξαρτάται από θερμοστάτη.
    Συνηθίζεται κάτι τέτοιο;
    You only live twice.

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.589

    Προεπιλογή

    Αν δεις σε αυτούς τους χρονοδιακόπτες στο εμπόριο τα πλασάρουν ως "κάθε 8 ώρες από 30 λεπτά λειτουργίας της αντίστασης " (σε άλλα κάθε 12 ώρες από 30 λεπτά) κτλ
    Δηλαδή ο κατασκευαστής έχει τεστάρει για τα στοιχεία ότι κάθε 8 ώρες μαζεύουν κάποιον ενοχλητικό πάγο που δυσχεραίνει από εκεί και ύστερα την απόδοση . γιαυτό του δίνουν ένα 30 λεπτο να ξεπαγώσει και αργότερα και πάλι ο ίδιος κύκλος.

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Panoss (20-05-16)

  6. #5
    Το avatar του χρήστη tipos
    Μέλος
    Όνομα
    Σακης
    Εγγραφή
    Feb 2016
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    1.508

    Προεπιλογή

    Παναγιωτη εκτος του χρονοδιακοπτη η βλαβη μπορει να οφειλεται στο clixon η στη θερμοασφαλεια.Μπορεις να βαλεις ενα σημαδη στον χρονοδιακοπτη και να δεις αν κανει ολο τον κυκλο μετα απο 6-8 ωρες

  7. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    993

    Προεπιλογή

    Το clixon και η θερμοασφάλεια είναι το ίδιο;
    Κάτι τέτοιο;
    Είναι σε σειρά με το χρονοδιακόπτη και την αντίσταση;
    You only live twice.

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-15, 19:03
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-15, 08:35
  3. [Φορητός Η/Υ] HP Pavilion G6 series δεν ανοίγει καθόλου
    από olorin στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-14, 03:17
  4. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-13, 16:04
  5. [Άλλη] Το ψυγειο δεν μπορει να κάνει ψύξη
    από antiprosopos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 17:17

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας