Οι μπαταρίες είναι όλες οκ παιδιά.Τις μέτρησα ειναι ενταξει...
Στο UPS καταλήγουν και από τα 2 racks 204 V.
Τα συρτάρια είναι συνδεδεμένα σε σειρά μεταξύ τους.
Οι μπαταρίες είναι όλες οκ παιδιά.Τις μέτρησα ειναι ενταξει...
Στο UPS καταλήγουν και από τα 2 racks 204 V.
Τα συρτάρια είναι συνδεδεμένα σε σειρά μεταξύ τους.
Καμιά βοήθεια παιδιά;
Μετρησες 204.ποσα ακρα βγαζει το ups να συνδεθουνε με τις μπαταριες;
Θεμα μπαταριών δεν ειναι σιγουρα.αφου μετρας ανευ φορτιου σωστη ταση.αν ειχε προβλημα θα εμφανιζοταν στην μεταγωγη σε μπαταριες.
Θαναση μαλλον εχεις καψει κατι.ισως μια ασφαλεια.ψαξε καλα ολο το κυκλωμα
Στο #15 στα led για την κατάσταση της μπαταρίας ,ανάβει μόλις ένα , και με χωρίς φορτίο.
δεν θα έπρεπε να είναι όπως παρακάτω?
https://www.youtube.com/watch?v=PgRrMpzKYmw
Και κάτι άλλο που αναφέρει εδώ (προς τέρψη)
https://en.wikipedia.org/wiki/APC_Smart-UPS
και παρακάτω κάποιες οδηγίες σωστής εγκατάστασης αλλαγής μπαταριών?SmartSlot cards remain powered by the battery even when the UPS is switched off, allowing the UPS to be remotely cold-started even in a power loss situation (providing the network infrastructure is still powered up and functioning). The cards will also continue to work for a short while after the UPS has been switched off either manually or due to a low battery condition.
http://www.upsbatterycenter.ca/apc-s...l-battery-pack
Πετρο οντως ετσι δειχνει.αφου ομως τις μετραει και δειχνουν κοντα στην ταση λειτουργιας δεν εχει προβλημα.ισως καποια βραχυκυκλωμενη μπαταρια να του σβησει αμεσως μολις χασει την παροχη αλλα οσο δεν εχει φορτιο θα αναβει κανονικα.
Πιστευω τοποθετησε λαθος τις μπαταριες και εκαψε κατι.