    Πάντως είτε υπάρχει απώλεια ψυκτικού υγρού είτε όχι, δεν βλέπω λόγο να μην περιστρέφεται ο ανεμιστήρας και να βγαίνει το σφάλμα του ανεμιστήρα.
    Ο ανεμιστήρας θα έπρεπε να περιστρέφεται όταν απαιτηθεί. Αν θα δουλέψει περισσότερη ώρα ή λιγότερη αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι ή αν έχασε υγρά ή όχι, είναι δευτερεύον.

    Από το καρτελάκι βλέπω ο ανεμιστήρας να οδηγείται από ινβερτερ που θα υπάρχει πάνω στην πλακέτα. Η αναφορά σου για "μαγνητισμένο" μοτέρ, συνάδει επίσης ότι είναι μοτέρ οδηγούμενο με πλακέτα. Κάνει δηλαδή βήματα σταθερής γωνίας που μοιάζει να θέλει να σταματήσει σε αυτές τις θέσεις λόγω του μαγνητικού πεδίου εσωτερικά όταν τον περιστρέφεις με το χέρι.

    Από την περιγραφή σου και τον τύπο του μοτέρ , μάλλον μοιάζει βλάβη στο module της πλακέτας που τον οδηγεί ή στο ταχόμετρο (αν υπάρχει).
    Έχω απορία για το πως διαπιστώνει η πλακέτα ότι δεν γυρνά ο ανεμιστήρας. Υπάρχει μήπως κάποιο ταχόμετρο; Λειτουργεί; Ή μήπως η πλακέτα μετρά το ρεύμα; Αν υπάρχει ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα στο κουτί, θα φαίνεται πως γίνεται η μέτρηση. Δηλαδή, αν υπάρχει ταχόμετρο και δεν λειτουργεί, είναι φυσιολογικό να βγαίνει σφάλμα F0 και να σταματά ο ανεμιστήρας.

    Γενικά, δεν βλέπω να υπάρχει εύκολη λύση γι αυτό το πρόβλημα. Κάποιος ηλεκτρονικός θα έπρεπε να κάνει μετρήσεις πάνω στην πλακέτα ενώ η πλακέτα να προσπαθεί να οδηγήσει το μοτέρ (με παλμογράφο ή κάποια διάταξη με 6-led) ώστε να φανεί αν λείπει κάποια συνιστώσα οδήγησης ("φάση") από τις 3 που απαιτούνται ή να αλλάξει με το ζόρι το module της πλακέτας με ίδιο (κινέζικο) και να δεις αν θα διορθωθεί το πρόβλημα.

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:


  3. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.757

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από την περιγραφή σου και τον τύπο του μοτέρ , μάλλον μοιάζει βλάβη στο module της πλακέτας που τον οδηγεί ή στο ταχόμετρο (αν υπάρχει).
    Έχω απορία για το πως διαπιστώνει η πλακέτα ότι δεν γυρνά ο ανεμιστήρας. Υπάρχει μήπως κάποιο ταχόμετρο; Λειτουργεί; Ή μήπως η πλακέτα μετρά το ρεύμα; Αν υπάρχει ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα στο κουτί, θα φαίνεται πως γίνεται η μέτρηση. Δηλαδή, αν υπάρχει ταχόμετρο και δεν λειτουργεί, είναι φυσιολογικό να βγαίνει σφάλμα F0 και να σταματά ο ανεμιστήρας
    Γενικά και αόριστα ανεξάρτητα μοντέλου π.χ την περίπτωση 1 παρακάτω και δευτερεύοντος του λογισμικού (μήπως να πάρει σβάρνα όλους τους αισθητήρες , και να τους επιβεβαιώσει που είναι κάπως ποιο εύκολη υπόθεση ) γατί όχι και της εσωτερικής μονάδας.

    Αισθητήρες στην εξωτερική μονάδα (Κοινοί τύποι)


    • Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος: Μετράει τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα για να ρυθμίσει την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τη λειτουργία του συμπιεστή, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τις αντλίες θερμότητας τον χειμώνα ή για την πρόληψη της υπερθέρμανσης.
    • Αισθητήρας θερμοκρασίας πηνίου συμπυκνωτή: Παρακολουθεί τη θερμοκρασία του θερμού πηνίου ψυκτικού για να εξασφαλίσει αποτελεσματική απόρριψη θερμότητας και να αποτρέψει ακραίες συνθήκες, σημειώνει το TI.com .
    • Αισθητήρες θερμοκρασίας γραμμής εκκένωσης/αναρρόφησης (μερικές φορές): Μετρήστε τις θερμοκρασίες ψυκτικού μέσου στις γραμμές υψηλής πίεσης (εκκένωση) και χαμηλής πίεσης (αναρρόφηση) για ακριβή έλεγχο του συστήματος.
    • Μετατροπείς/Διακόπτες Πίεσης: Παρακολουθείτε την πίεση του ψυκτικού μέσου (πλευρά υψηλής/χαμηλής πίεσης) για να προστατεύσετε τον συμπιεστή από ζημιές (π.χ., από χαμηλή ψυκτική ουσία ή υψηλή πίεση στο κεφάλι) και να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση.
    • Θερμίστορ εξωτερικού πηνίου/ανεμιστήρα: Εντοπίζουν εάν το εξωτερικό πηνίο γίνεται πολύ κρύο (κίνδυνος πάγου) ή πολύ ζεστό (κίνδυνος υπερφόρτωσης).

    Γιατί είναι απαραίτητα


    • Προστασία συστήματος : Αποτρέπει την αφύγρανση ή την υπερθέρμανση του συμπιεστή παρακολουθώντας τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες του πηνίου.
    • Αποδοτικότητα & Έλεγχος : Ρυθμίζει τις ταχύτητες του ανεμιστήρα και του συμπιεστή με βάση την εξωτερική θερμοκρασία για καλύτερη χρήση ενέργειας.
    • Απόδοση : Βοηθά το σύστημα να γνωρίζει πότε πρέπει να αλλάζει μεταξύ λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης (αντλίες θερμότητας).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-12-25 στις 11:46

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:


  5. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Feb 2014
    Περιοχή
    Αγρινιο
    Μηνύματα
    43

    Προεπιλογή

    κάποιες φορες, πολυ σπανια ξεκινάει και δουλεύει κανονικά(για μιση με μια ωρα.... μετα σταματά ξανα με F0).... βγαζει ζεστο αερα, οποτε το προβλημα δεν ειναι μόνιμο, και αυτο συνεπάγεται ακόμη πιο δυσκολη την ευρεση της βλάβης...... στο Aliexpress βλεπω pcb απο aux, με 60-70 ευρω.... θα ρωτησω αν υπαρχει καμια συμβατη με το δικο μου...... αν βρω θα παραγγειλω μια να ξεμπερδεύω...... ευχαριστω παρα πολυ για τις απαντήσεις σας...... (ειχα δει οτι εχει ενα ολοκληρωμένο που ελεγχει τον ανεμιστήρα..... αν δε βρω πλακέτα θα αλλάξω αυτο.....)

  6. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.757

    Προεπιλογή

    Και κάτι άλλο , ίσως άσχετο , και άσχετα που δούλεψε για χρόνια , στις πρώτες φωτό βλέπουμε την μόνιμη εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας? γιατί αν φανταστούμε και τα εξωτερικά καπάκια τοποθετημένα , δεν έχει περιθώρια με το τοίχωμα οικίας . Θα έλεγα ότι είναι το πολύ 4-5 εκατοστά και στις 2 γωνίες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-12-25 στις 13:21

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Toyotomi] ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
    από tsilijohn66 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-20, 21:27
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] κλιματιστικο δουλευει η δεν δουλευει?
    από σταυρος13 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-20, 12:38
  3. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 13:07
  4. [Κλιματιστικό] Fuji RS93RN Σταματα η ψυξη και δεν λειτουργει ο εξωτερικος ανεμιστηρας
    από bahamut21 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-17, 17:21
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-16, 03:56

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας