Γιώργο, το ότι έπεσε δεν είναι φυσιολογικό, μάλλον κάπου χάνει λίγο, όπως είπε και ο klik. Το ότι πήρε λίγο μετά το άνοιγμα ναι, είναι φυσιολογικό, αφού είχε πέσει η πίεση, εφόσον ο αυτόματος πλήρωσης λειτουργεί κανονικά ως προς την αναπλήρωση. Πάντως καλό θα ήταν να αλλαχτεί, όχι μόνο γιατί δεν λειτουργεί η αντεπίστροφή του, αλλά και γιατί γενικά δεν ζουν για πάντα, και ειδικά σε περιοχή με τόσο σκληρό νερό, αν είναι και κάμποσα χρόνια ήδη τοποθετημένος. Ενα επιπλέον αντεπίστροφο πριν δεν είναι απαραίτητο αν αλλάξεις τον ΑΠ, αλλά δεν νομίζω να κάνει και κακό. Πάντως το δουλεύεις σε πολύ υψηλή πίεση το σύστημα και το ζορίζεις αχρείαστα, η απαραίτητη στατική πίεση (σε κρύο σύστημα) είναι 1 bar για κάθε δέκα μέτρα ύψους (από το χαμηλότερο σημείο - λογικά το λέβητα, μέχρι το ψηλότερο - τους συλλέκτες) +0.2 bar επιπλέον, οπότε στην περίπτωσή σου κάπου 1.0 - 1.5 bar χρειάζεται. Επίσης με χαμηλότερη πίεση θα περιοριστεί και η απώλεια.