Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 7 από 7

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.319

    Προεπιλογή

    Εφοσον επεσε τοσο γρηγορα η πιεση, εχεις προβλημα. Καποιο σωμα ή βανα χανει ή το δοχειο διαστολης δεν λειτουργει (τρυπια μεμβρανη ή δεν εχει αερα).

  2. #2
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Γιώργο, το ότι έπεσε δεν είναι φυσιολογικό, μάλλον κάπου χάνει λίγο, όπως είπε και ο klik. Το ότι πήρε λίγο μετά το άνοιγμα ναι, είναι φυσιολογικό, αφού είχε πέσει η πίεση, εφόσον ο αυτόματος πλήρωσης λειτουργεί κανονικά ως προς την αναπλήρωση. Πάντως καλό θα ήταν να αλλαχτεί, όχι μόνο γιατί δεν λειτουργεί η αντεπίστροφή του, αλλά και γιατί γενικά δεν ζουν για πάντα, και ειδικά σε περιοχή με τόσο σκληρό νερό, αν είναι και κάμποσα χρόνια ήδη τοποθετημένος. Ενα επιπλέον αντεπίστροφο πριν δεν είναι απαραίτητο αν αλλάξεις τον ΑΠ, αλλά δεν νομίζω να κάνει και κακό. Πάντως το δουλεύεις σε πολύ υψηλή πίεση το σύστημα και το ζορίζεις αχρείαστα, η απαραίτητη στατική πίεση (σε κρύο σύστημα) είναι 1 bar για κάθε δέκα μέτρα ύψους (από το χαμηλότερο σημείο - λογικά το λέβητα, μέχρι το ψηλότερο - τους συλλέκτες) +0.2 bar επιπλέον, οπότε στην περίπτωσή σου κάπου 1.0 - 1.5 bar χρειάζεται. Επίσης με χαμηλότερη πίεση θα περιοριστεί και η απώλεια.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη villasgeo
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Aug 2014
    Περιοχή
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Μηνύματα
    76

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εφοσον επεσε τοσο γρηγορα η πιεση, εχεις προβλημα. Καποιο σωμα ή βανα χανει ή το δοχειο διαστολης δεν λειτουργει (τρυπια μεμβρανη ή δεν εχει αερα).
    Βρηκα τελικα απο εχω την απωλεια του νερου και θα αλλαχτει και αυτο μαζι με τον αυτοματο πληρωσης


    εικόνα_Viber_2025-01-20_10-00-32-871.jpg

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον villasgeo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (20-01-25)

  5. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Λογικό και αναμενόμενο, η βαλβίδα ασφαλείας δεν ζει για πάντα, ειδικά αν ανοίξει δυο-τρεις φορές, οι επικαθήσεις αλάτων δεν την αφήνουν να ξανακλείσει σωστά.
    Το ότι άνοιγε πιθανότατα συνδέεται με λάθος πίεση ή κακή λειτουργία του δοχείου διαστολής, και αφού θα "αποσυμπιέσεις" την εγκατάσταση είναι μια πολύ καλή ευκαορία να το ελέγξεις. Πρέπει να έχει κατά το δυνατόν την ίδια πίεση με τη στατική που ρυθμίζεις το (κρύο) δίκτυό σου, και φυσικά να μην έχει τρυπήσει η μεμβράνη!

Παρόμοια Θέματα

  1. Κεφαλή καλοριφερ
    από fortis στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-23, 15:16
  2. Πανελ καλοριφερ
    από toalex στο forum Θερμαντικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-21, 16:58
  3. εγκατασταση καλοριφερ
    από pantg στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-17, 14:33
  4. ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
    από OBIVAN1 στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 09:20
  5. καλοριφερ λαδιου
    από stinger στο forum Θερμαντικά