    Δεν πετάς τίποτε φίλε Χρήστο,
    εφόσον διαθέτεις πολύμετρο κολλητήρι 25W με μύτη κατσαβιδιού, τρόμπα αποκόλλησης εξαρτ/των
    (βέβαια η συγκεκριμένη PCB έχει κολλημένα smd εξαρτ/τα και κάποια για ν΄ αποκολληθούν θα
    χρειαστούν σταθμό αποκόλλησης με θερμό αέρα), και κάποιες γνώσεις στην Ηλεκτρονική επιστήμη.

    Αγοράζεις από κατ/μα πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτ/των μία ασφάλεια μαύρη 2A / 250V κι αντικαθιστάς την καμένη.
    Αγοράζεις τ΄ αντίστοιχο μπλε εξάρτημα που ΄χει μαυρίσει όπως γράφεις σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφει στο
    σώμα του, κατόπιν επίδειξης στον υπάλληλο του κατ/ματος αγοράς του.
    Ενδεχομένως δεν πρόκειται για πυκνωτή αλλά για PTC.
    Θα χρειαστείς καπασιτόμετρο για να μετρήσεις χωρητικότητα πυκνωτών και για τους καφέ ηλεκτρ/κούς θα χρειαστείς κι
    ESR meter.
    Αν δεν διαθέτεις άλλαξε τους 2 καφέ ηλεκτρ/κούς τουλάχιστον πυκνωτές με ταυτόσημες τιμές που αναγράφονται στο σώμα τους.

    ΠΡΟΣΟΧΗ : Κάθε μέτρηση εξαρτ/τος δεν γίνεται πάνω στην πλακέτα αλλά αφού αποκολλήσεις το κάθε εξαρτ/μα.

    Μην κάνεις βραχυκυκλώματα στην είσοδο του εναλ/νου ρεύματος θα δημιουργήσεις μεγαλύτερο πρόβλημα
    όταν θέσεις τη συσκευή στην πρίζα παροχής 220V A.C.

    Καθάρισε μ΄ ισοπροπυλική αλκοόλη ή καθαρό ασετόν όλα τα μαυρισμένα μέρη της πλακέτας (σε περίπτωση που δεν
    υποχωρεί η μαυρίλα ξύσε ελαφρά τον βακελίτη της PCB όχι τους χαλκοδιαδρόμους τους οποίους θα πρέπει ν΄
    ελεγξεις ωμικά για «συνέχεια»).
    Πρέπει ν΄ ελέγξεις και το TRN στο δευτερεύον του παλμοτροφ/κού αφού τ΄ αποκολλήσεις πρώτα.
    Εύχομαι να μην έχουν καταστραφεί τα smd IC΄s καθόσον δεν γνωρίζω αν θα τα βρεις στ΄ Εμπόριο να τ΄ αντικαταστήσεις
    σύμφωνα με τον τύπο τους που αναγράφεται στο σώμα τους.

    Όταν μετράς στους πόλους των μπαταριών 3,94V D.C. δεν έχεις σωστή μέτρηση, καθόσον οι μπαταρίες αυτές είναι
    συνδεδεμένες σε σειρά κι η συνολική τάση που πρέπει να παίρνεις στ΄ άκρα + & - είναι γύρω στα 16V.

    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σ΄ ότι κι αν κάνεις, εύχομαι, και ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Chris
    Εγγραφή
    Sep 2016
    Περιοχή
    Thessaloniki
    Μηνύματα
    48

    Προεπιλογή

    Φίλε Δημήτρη ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Θα προσπαθήσω αν και από ότι κατάλαβα έχει θέμα το smd της γέφυρα ανόρθωσης που βραχυκύκλωνει τις 2 επαφές εισοδου στο εναλλασομενο . Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το αποκόλληση. Οι μπαταρίες φαίνεται να είναι παράλληλα συνδεμενες. Ευχαριστώ πολύ.

  3. #3

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Di*Ca_Electronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όταν μετράς στους πόλους των μπαταριών 3,94V D.C. δεν έχεις σωστή μέτρηση, καθόσον οι μπαταρίες αυτές είναι
    συνδεδεμένες σε σειρά κι η συνολική τάση που πρέπει να παίρνεις στ΄ άκρα + & - είναι γύρω στα 16V.
    δημητρη παράλληλα ειναι.



    Sent from my SM-A528B using Tapatalk

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    2.222

    Προεπιλογή

    Τη γέφυρα μπορείς να την αποκολλήσεις με χάλκινη ταινία αποκόλλησης, (πωλείται σε πλαστικό λεπτό καρούλι).
    Την smd bridge μπορείς να την αγοράσεις από τ΄ Εμπόριο σύμφωνα με τον τύπο που αναγράφει στο σώμα της.
    Δεν γνωρίζω τη συγκεκριμένη συνδεσμολογία στις μπαταρίες στο Conceptum UPS σου αλλά για να τροφ/τεί το
    router χρειάζεται τάση 9 - 12V.
    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    2.222

    Προεπιλογή

    Διευκρινίζεται επί πλέον ότι πράγματι οι 4 μπαταρίες των 3V7 του UPS είναι παράλληλα συνδεδεμένες κι
    οι τάσεις των 5, 9, 12V παράγονται στις εξόδους του UPS, από το κύκλωμά του.
    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

  6. #6
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Εγώ θα έλεγα να σταματήσεις εδώ τα πειράματα, γιατί ήδη με αυτό που έκανες, προκάλεσες πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτήν που υπήρχε ήδη

    Σου είπα να ελέγξεις την ασφάλεια, όχι να τη βραχυκυκλώσεις και να το καρφώσεις στην πρίζα!!!!

    Το γεγονός ότι θεώρησες ότι ένα jumper (...) ήταν η ασφάλεια που σου έλεγα, με κάνει να αμφιβάλλω πολύ για τις γνώσεις σου! Δεν το λέω για να σε υποτιμήσω, αλλά για να σε προειδοποιήσω ότι κινδυνεύεις!!!

    Ο μπλε πυκνωτής (που πιθανότατα είναι όντως πυκνωτής και όχι θερμίστορ), πιθανόν να μην έχει πάθει τίποτα, και απλά να εκδηλώθηκε ένας σπινθήρας στο πόδι του... Ο οποίος όμως μπορεί να έχει καταστρέψει εξαρτήματα της πλακέτας...

    Θεωρώ ότι το πιο ρεαλιστικό είναι να δώσεις την πλακέτα να τη δει κάποιος που ξέρει, αναφέροντάς του ταυτόχρονα το τί έκανες, χωρίς να τη σκαλίσεις περαιτέρω, για να ξέρει τί να ψάξει...

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (16-12-24)

  8. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    2.222

    Προεπιλογή

    Πράγματι στο post #15 η σωστή εκτίμησή μου είναι : " Ενδεχομένως πρόκειται για varistor. "
    Ναι δεν είναι PTC, γράφτηκε κατά λάθος, αλλά το αν είναι πυκνωτής ή varistor μπορεί να μας το διευκρινίσει μόνον ο φίλος Χρήστος,
    αν αναφέρει τον τύπο που αναγράφεται στο σώμα του.
    Και πράγματι είναι δύσκολο να γίνει η επισκευή της PCB γιατί πρέπει ν΄ ελεγχθούν αρκετά εξαρτ/τα κι ακόμη είναι αρκετά δύσκολο
    να βρεθεί ηλεκτρονικός να τ΄ αναλάβει, λόγω ευτελούς αξίας του συγκεκριμένου PSU.
    Αν καταφέρει και κάνει κάτι ο Χρήστος αλλά με καθοδήγησή μας κι όχι με δικές του πρωτοβουλίες ίσως βγει άκρη.
    Χρειάζεται υπομονή κι επιμονή.
    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

  9. #8
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Ούτε PTC είναι, ούτε varistor. Ένας πυκνωτής ασφαλείας είναι, που "γεφυρώνει" τη μεριά του πρωτεύοντος με αυτή του δευτερεύοντος.

    Varistor υπάρχει (ένα), και είναι κολλητά στην πλάτη του βύσματος που μπαίνουν τα 230V