    Αντίσταση 0 σημαίνει βραχυκύκλωμα, όχι ανοιχτό κύκλωμα. Και λογικά στην οθόνη το όργανο δεν θα δείχνει μηδέν, τα περισσότερα δείχνουν ένα άσσο αριστερά, ή "OL". Αυτό σημαίνει ανοιχτό κύκλωμα (έκοψε το θερμικό).

    Οπότε ναι, παύεις να ασχολείσαι με πλακέτες, κ.λ.π.

    Οπότε τώρα που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, ήρθε η ώρα της ενασχόλησης με τον πυκνωτή του εξωτερικού ανεμιστήρα. Μια και το μοτέρ πάνω του δεν γράφει, μπορείς να μας πεις τί πυκνωτή (έπρεπε να) έχει το μηχάνημα, βλέποντας από τον παλιό που βγάλατε (αν φυσικά δεν ήταν αλλαγμένος - που σημαίνει ότι μπορεί να μπήκε ότι νά 'ναι), ή από το διπλανό που δουλεύει (επίσης αν δεν είναι ποτέ αλλαγμένος); Αυτός που έχει τώρα πόσο είναι (τί γράφει πάνω του, και πόσο δείχνει μετρώντας τον με το πολύμετρο);

  2. #2

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντινος
    Εγγραφή
    Dec 2015
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αντίσταση 0 σημαίνει βραχυκύκλωμα, όχι ανοιχτό κύκλωμα. Και λογικά στην οθόνη το όργανο δεν θα δείχνει μηδέν, τα περισσότερα δείχνουν ένα άσσο αριστερά, ή "OL".Αυτό σημαίνει ανοιχτό κύκλωμα (έκοψε το θερμικό).
    Συγνώμη αλλά μπερδεύτηκα. Το 0 ή OL που βγάζει στην μέτρηση αντίστασης όταν κόβει και μέχρι να ξαναπάρει, τελικά σημαίνει βραχυκύκλωμα ή ανοιχτό κύκλωμα? Και αν σημαίνει βραχυκύκλωμα, τότε

    α) δεν θα έριχνε κάποια ασφάλεια?
    β) τι και πως (μετρώντας τι) πρέπει να δω στο πολύμετρο αν έχει κόψει από θερμικό άρα έχει ανοιχτό κύκλωμα?

    ΥΓ για τον πυκνωτή, σε λίγες μέρες.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kacey Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγνώμη αλλά μπερδεύτηκα. Το 0 ή OL που βγάζει στην μέτρηση αντίστασης όταν κόβει και μέχρι να ξαναπάρει, τελικά σημαίνει βραχυκύκλωμα ή ανοιχτό κύκλωμα? Και αν σημαίνει βραχυκύκλωμα, τότε

    α) δεν θα έριχνε κάποια ασφάλεια?
    β) τι και πως (μετρώντας τι) πρέπει να δω στο πολύμετρο αν έχει κόψει από θερμικό άρα έχει ανοιχτό κύκλωμα?

    ΥΓ για τον πυκνωτή, σε λίγες μέρες.
    Το 0 σημαίνει βραχυκύκλωμα. Το OL σημαίνει ανοιχτό κύκλωμα (το ακριβώς αντίθετο). Εσύ είπες πως έδειξε 0. Σιγά μην έδειξε 0. OL ή 1 αριστερά έδειξε. Επομένως δεν υπάρχει βραχυκύκλωμα αλλά ανοιχτό κύκλωμα. Οπότε τί δουλειά είχε να πέσει ασφάλεια;

    Άσε τις μετρήσεις του μοτέρ και ασχολήσου με τον πυκνωτή

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (09-07-24)

  5. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.610

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kacey Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγνώμη αλλά μπερδεύτηκα. Το 0 ή OL που βγάζει στην μέτρηση αντίστασης όταν κόβει και μέχρι να ξαναπάρει, τελικά σημαίνει βραχυκύκλωμα ή ανοιχτό κύκλωμα? Και αν σημαίνει βραχυκύκλωμα, τότε

    α) δεν θα έριχνε κάποια ασφάλεια?
    β) τι και πως (μετρώντας τι) πρέπει να δω στο πολύμετρο αν έχει κόψει από θερμικό άρα έχει ανοιχτό κύκλωμα?

    ΥΓ για τον πυκνωτή, σε λίγες μέρες.
    Σου βάζω 2 βοηθήματα , ένα βίντεο και ένα κείμενο , από το βίντεο θεώρησε ότι μετράς τον ανεμιστήρα του κλιματιστικού (αλλά και που θεωρείς ότι το να μετράς τάση μεταξύ φάσης και ουδέτερου ή μεταξύ φάσης και γείωσης είναι το ίδιο ) , στο πολύμετρο λέει αυτά , στην αμπεροτσιμπίδα θα λέει άλλα .

    Από το κείμενο διάβασε τις τελευταίες 5-6 γραμμές

    https://www.youtube.com/watch?v=z-KfZvbjyBY

    https://www.dosmarthome.gr/2020/09/p...akrinoume.html

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Samsung] Σταματάει η λειτουργεία της εξωτερικής μονάδας
    από giorgos_giorgos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-20, 22:04
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Ανεμιστήρας Εσωτερικής Μονάδας Κλιματιστικού
    από tsilijohn66 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-19, 12:37
  3. Ανεμιστήρας Εσωτερικής Μονάδας Κλιματιστικού
    από tsilijohn66 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-19, 11:55
  4. [Κλιματιστικό Panasonic] Πρόβλημα Αir Condition: Δεν κλίνει ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας
    από kchios στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-17, 00:33
  5. [Κλιματιστικό Toyotomi] Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας δεν δουλεύει
    από setes στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-17, 12:13

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας