Ό,τι νά 'ναι...
Εννοείται ότι με αυτό:
όλοι φυσικά καταλάβαμε ότι πέφτει η ασφάλεια του θερμοσίφωνα στον πίνακα
Τελικά μας λες ότι αυτό που γινόταν, ήταν ότι πεταγόταν έξω το κουμπάκι του συστήματος ασφαλείας του θερμοστάτη!
Πραγματικά πολύ λογικό να έφταιγε κάτι τέτοιο. Απορώ πραγματικά πώς δεν σας είπε ότι αυτό που έφταιγε ήταν ότι εκείνη τη μέρα είχατε μαγειρέψει μακαρονάδα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, το δεύτερο είναι μάλλον πολύ πιο σχετικό με το πρόβλημα από ότι το πρώτο!
Φίλε μου το κουμπάκι αυτό πετάγεται έξω όταν ο θερμοστάτης δεν καταφέρει να διακόψει τον θερμοσίφωνα στη θερμοκρασία που είναι ρυθμισμένη από το περιστρεφόμενο κουμπί του (εφόσον ΔΕΝ μιλάμε για ηλιακό). Με τις υπερθερμάνσεις που είχες λόγω των κακών επαφών ο θερμοστάτης μπορεί να ζέσταινε τον ...εαυτό του και να γινόταν αυτό (αλλά θα περίμενα μάλλον να κόβει ο θερμοστάτης λειτουργίας και όχι ο ασφαλείας). Τέλως πάντων, βάλε ένα καινούριο θερμοστάτη και σφίξε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ τις 4 βίδες του (των ηλεκτρικών συνδέσεων), όπως επίσης και τα παξιμάδια που κρατάνε τα λαμάκια που τροφοδοτούν την ηλεκτρική αντίσταση. Το ταλαιπωρημένο λαμάκι καλό είναι να το αλλάξεις ή να το τρίψεις να γυαλίσει για να μην έχεις πάλι προβλήματα, όπως σου ξαναείπα και νωρίτερα.
Και ερχόμαστε στον πίνακα, στον οποίο γίνεται το κλασικό "έλα να δεις" ("η συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρολόγων είναι αστέρια απλά υπάρχουν και κάποιοι λίγοι, πολύ λίγοι, ελάχιστοι, τί ελάχιστοι - απειροελάχιστοι, που είναι κακοί", κ.λ.π., κ.λ.π.), παρόλο που ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ. Η κατεβασμένη μονή ασφάλεια στην επάνω σειρά είναι του θερμοσίφωνα; Και τότε γιατί είναι 25Α (και καμπύλη C κιόλας - ως γνωστόν οι αντιστάσεις έχουν ιδιαίτερα αυξημένο ρεύμα ...εκκινήσεως); Τα καλώδια προς τον θερμοσίφωνα δεν τα έκοψα για 6άρια... Και φυσικά δεν φαντάζομαι ο θερμοσίφωνας να έχει ισχύ πάνω από 4kW! Το διπλό υλικό από κάτω κανένας δεν είδε ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ αλλά ΑΣΦΑΛΕΙΑ (40άρα) με διακοπή ουδετέρου; Ο μπαγλαμάς που την έβαλε δεν ξέρει να ξεχωρίζει τις ασφάλειες από τους διακόπτες; (προφανώς και όχι...) Αυτός που ήρθε για το σφίξιμο; (μπα, ούτε αυτός...) Φώναξε γρήγορα ένα ηλεκτρολόγο να 'ρθει να σου τα φτιάξει! (εδώ γελάμε!)
Η ασφάλεια αυτή (με τη διακοπή του ουδετέρου) λοιπόν, πρέπει να αλλαχτεί με διπολικό ΔΙΑΚΟΠΤΗ και ο χειρισμός του θερμοσίφωνα να γίνεται από εκεί και μόνον από εκεί. Η ασφάλεια του θερμοσίφωνα πρέπει να αλλαχτεί με άλλη των 20Α (και μάλιστα καμπύλη Β) και να είναι συνέχεια σηκωμένη. Όχι χειρισμός του θερμοσίφωνα από 'κει. Την προτροπή για το αντίθετο δεν θα τη σχολιάσω.
Και φυσικά όπως (ελπίζω να) κατάλαβες, η μοναδική περίπτωση να γίνει η δουλειά σωστά, είναι να ...την κάνεις μόνος σου.