Φίλε μου για να καίει ο θερμοστάτης στο συγκεκριμένο σημείο (και ο καινούριος το ίδιο κάνει απ' ότι κατάλαβα), υπάρχει κακή επαφή εκεί. Αν έπαθε ζημιά και ο καινούριος (λιώσιμο, μαύρισμα, κ.λ.π.), δυστυχώς θα πρέπει να βάλεις άλλον. Το παξιμάδι που σφίγγει το συγκεκριμένο λαμάκι πάνω στην αντίσταση, ελέγχθηκε αν είναι σφιχτό ή όχι; Αν το λαμάκι αυτό είναι καλά σφιγμένο και στην αντίσταση και στον θερμοστάτη, θα δεις ότι η υπερθέρμανση θα εξαφανιστεί (επειδή βλέπω ότι το λαμάκι έχει αλλάξει ...χρώμα, καλό θα είναι να το αλλάξεις με άλλο, ή να το τρίψεις μέχρι να γυαλίσει, γιατί έτσι όπως είναι, ακόμα και με σφίξιμο, πάλι μπορεί να έχεις κακή επαφή). Τα καλώδια και ειδικά το μαύρο βλέπω είναι γενναιόδωρα ξυσμένα, κόντυνε το γυμνό κομμάτι έτσι ώστε το πλαστικό του καλωδίου σχεδόν να ακουμπάει στον θερμοστάτη. Ξαναλέω - πολύ καλό σφίξιμο σε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια των ηλεκτρικών συνδέσεων.
Τώρα το θέμα αυτό στον θερμοστάτη δεν έχει καμμία σχέση με την πτώση της ασφάλειας. Βάλε μια φωτο την ασφάλεια να δούμε τί γράφει πάνω της, και πες μας και τί ισχύ έχει ο θερμοσίφωνας (4kW ή κάτι άλλο; ). Επίσης στον πίνακά σου υπάρχει ρελέ διαρροής; Αν πατήσεις το test πέφτει; Πρόσβαση σε αμπεροτσιμπίδα υπάρχει;